Автор | Тема: Устранение типовых несиправностей BR500I (Back-UPS 500RS) |
Desten
Гость
|
Уважаемые пользователи продукции APC! Уважаемые "доблестные" сотрудники сервисной службы APC в России! Учитывая то, что данные неисправности когда-нибудь ОБЯЗАТЕЛЬНО проявятся в Вашем UPS, и то, что APC вряд ли соизволит признать свою вину и отозвать данную серию на доработку я решил подвести итог своим исследованиям.
Представляю Вашему вниманию результат собственной работы по устранению ТИПОВЫХ неисправностей ИБП BR500I (Back-UPS 500RS). |
|
Desten
Гость
|
2005-08-23 21:04:13
| еисправность №1. Выход из строя зарядного устройства.
Симптомы: 1)не включается даже при наличии напряжения на входе; 2)при включенном UPS мигают три
нижние индикатора и выдается звукой сигнал типа "пи-пи...пауза 3 сек...пи-пи", напряжение на
нагрузку подается.
Лечение: конденсатор C7, (22мкф, 16 вольт) заменить на (22 мкф, 35 или 50 вольт) и желательно на 105
градусов, зарядить батарею от внешнего источника (она разряжена) и все будет ОК! |
|
Desten
Гость
|
2005-08-23 21:05:28
| Неисправность №2. Подгорание контактов реле.
Симптомы: ВНЕЗАПНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ даже при наличии напряжения на входе и заряженной рабочей
батарее. Начинают моргать индикаторы Power On и On Battery.
Лечение: на плате есть белое реле, вот его надо заменить, а если заменить нечем - выпаять, АККУРАТНО разобрать и почистить контакты, при необходимости подогнуть ПОДВИЖНЫЕ контакты и после сборки проверить работоспособность - измерить сопротивление замкнутых контактов - допускается 0,1 Ом. И еще проверить резисторы R150 и R151 - могут быть в обрыве. |
|
Desten
Гость
|
2005-08-23 21:09:21
| P.S. Лучше не ждать отказа Вашего ИБП, а заранее пролечить по написанной мною инструкции.
Будут вопросы - обращайтесь radioman@idz.ru |
|
Desten
Гость
|
2005-08-25 23:12:48
| P.S. Лучше не ждать отказа Вашего ИБП, а заранее пролечить по написанной мною инструкции.
Будут вопросы - обращайтесь radioman@idz.ru |
|
Desten
Гость
|
2005-08-29 21:55:26
| P.S. Лучше не ждать отказа Вашего ИБП, а заранее пролечить по написанной мною инструкции.
Будут вопросы - обращайтесь radioman@idz.ru |
|
Desten
Гость
|
2005-09-01 20:47:37
| P.S. Лучше не ждать отказа Вашего ИБП, а заранее пролечить по написанной мною инструкции.
Будут вопросы - обращайтесь radioman@idz.ru |
|
Desten
Гость
|
2005-09-03 20:36:23
| P.S. Лучше не ждать отказа Вашего ИБП, а заранее пролечить по написанной мною инструкции.
Будут вопросы - обращайтесь radioman@idz.ru |
|
Дмитрий Журавлёв
Участник
Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2005-10-07 09:51:41
| Весьма содержательно. Но хотел бы заметить, что кроме С7 ещё могут быть неисправные элементы, а реле обычно меняются на новые. |
|
Егор
Гость
|
2006-11-14 21:11:58
| Мое личное большое СПАААСИБА!
неделю ниче найти не мог, пока не наткнулся на эту ссылку.
C7 был дохлый. |
|
Виталий
Гость
|
2007-03-15 09:37:10
| я про С7 знал, менял, около 19 упсов своих отремонтал, про резисторы и рзле незнал |
|
Evgen
Гость
|
2007-03-30 14:30:43
| Спасибо добрый человек!!!
Только что проявилась Неисправность №1
Буду искать кондер |
|
fedor
Гость
|
2007-09-20 14:27:50
| Еще бы номиналы R150,R151 озвучить для полного щастя. А? |
|
MYTH
Гость
|
2008-01-09 08:41:12
| Спасибо большое. Заменил С7. Всё работает. Это намного быстрее, чем вести в сервисный цент , ещё и наверника экономия, врядли они свои ошибки бесплатно исправляют, гарантийный срок уже закончился.
R151 - в обрыве, но безнего работает, глюков не заметил.
R150,R151 - SMD 10 Ом, 1/2 Вт.
ссылка - схема
навсякий случай: чем заменить реле? аналогов не нашёл. |
|
vit
Гость
|
2008-03-14 16:13:11
| Схему можно на rainman@bk.ru кинуть, а то сайт закрыт. |
|
Desten
Участник
Тем: 0 Сообщений: 4 На форуме с 21/10/05 |
2008-07-08 10:00:53
| Shematic diagram тут
ссылка |
|
Ром
Гость
|
2008-07-25 12:40:18
| у меня возникла проблема №1, но у меня BK500-rs,
у него С7 одинаковы с BR500I????
парт намбер платы 640-0287E Rev1
почему то не могу найти С7 |
|
Ded
Участник
Тем: 1 Сообщений: 15 На форуме с 27/07/08 |
2008-07-27 22:57:32
| У меня CS 500 сдох после БП компьютера. Полный ноль - ничего живого. Почему он не отключился, а сгорел сам? С чего начать ремонт? |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2008-07-28 10:13:02
| Обратиться к дохтуру - в сервис :) |
|
Ded
Участник
Тем: 1 Сообщений: 15 На форуме с 27/07/08 |
2008-07-28 22:53:53
| Это я и сам знаю, тогда какого я бы задавал тут вопрос? |
|
Ded
Гость
|
2008-07-29 23:05:27
| Нашёл 2 зелёных F4 и F8 между + батареи и трансом. Но что это не пойму. Схемы нет. На них сидит с обеих сторон и + и - батареи. На них белым цветом написано "30". и "LITTELFUSE". Оба они стоят параллельно. |
|
Ded
Гость
|
2008-07-29 23:32:28
| Пробиты 2 транзистора IRF3205 - я так понял, генератор ВЧ, на радиаторах стоят. |
|
Ded
Участник
Тем: 1 Сообщений: 15 На форуме с 27/07/08 |
2008-09-29 09:36:58
| После замены транзисторов работал недолго, после пропадания напряжения в сети, включилась "Overload" и всё. Оказалось, ножки у IRF 3205, которые соединены с "землёй" перегорели, как предохранители, причём у обоих сразу. Схемы нет нигде. 640-0287. Куда лезть в первую очередь?
|
|
Andrey
Гость
|
2008-09-29 13:39:24
| "LITTELFUSE" это "маленькийпредохранитель" |
|
bullo
Участник
Тем: 3 Сообщений: 18 На форуме с 13/10/09 |
2009-11-05 02:26:26
| Сбросьте пожалуйста фотку где искать С7???
bullo@mail.ru |
|
bullo
Участник
Тем: 3 Сообщений: 18 На форуме с 13/10/09 |
2009-11-07 05:26:36
| нашел С7! У меня его вообще не оказалось после ремонта одного умельца. Хорошо еще на плате надпись полустертая осталась. Возьмусь за него, может получиться реанимировать пациента после 2 лет лежания в гараже. |
|
Desten
Гость
|
2009-12-03 07:22:13
| Ром, BK500-rs одинаков с BR500I |
|
Desten
Гость
|
2009-12-03 07:23:34
| MYTH, Реле TRI-12VDC-SB-2ALM, нормально разомкнутое. |
|
Desten
Гость
|
2009-12-03 07:27:25
| Ром, нет, ошибся... |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-12-03 09:56:06
| Подобная тема поднималась. В общем случае оценить стоит ли восстанавливать или лучше купить новое устройство с гарантией. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.