Автор
Тема: сетевая карта ap9619 перестала видеть APC Symetra LX
tetrokot
Участник
Тем: 5
Сообщений: 9
На форуме с 04/07/17
2019-01-11 10:00:39
сетевая карта ap9619 перестала видеть APC Symetra LX,
при входе в веб интерфейс пишет "Lost Communication to the UPS"
что можно сделать?
Осипов Павел
Участник
Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2019-02-07
18:09:25
Заменить батарейку на карте.
tetrokot
Участник
Тем: 5
Сообщений: 9
На форуме с 04/07/17
2019-05-23
15:54:04
не помогло
tetrokot
Участник
Тем: 5
Сообщений: 9
На форуме с 04/07/17
2019-05-24
10:03:34
решил проблему, оказалось до меня прошили сетевуху не правильной прошивкой.
Установил прошивку apc_hw02_aos373_sy372 на Symetra LX.
Всё заработало