APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Вопрос по SURT5000XLI
BMW_HOUSE
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 08/10/17
2017-10-08 11:59:39
Доброго времени.Не лукавлю,мне нравятся ИБП от APC,особенно смарты).
Являюсь влыдельцем 3000ков и 2200ых.
Не так давно приобрел указаннный в названии темы.Очень радует..Набрал ему 200вольт акб по 17 а/ч.
И возникло несколько вопросов к Уважаемым знатокам.
Развязано ли гальванически напряжение АКБ от сети? Я так понимаю,что нет?
В первую очередь стоит обратить внимание на С770 ?
Что еще поменять в качестве ревизии для долгой и надежной его работы?
Проблема в том,что найти в наше время хорошие конденсаторы-боольшая проблема.
Я могу притащить электролиты из китая,но насколько это будут уважаемые мной Sanyo или Rubycon...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-10-12 21:08:19
Минус АКБ соединен с нейтралью.Поэтому при подключении к сети важна фазировка.
Поэтому вопрос о развязке не принципиален.В батарейных паках укажите 2 ,это будетсоответствовать15 ач ,практически правда.
Для долгой работы регулярно менять АКБ, не дожидаясь красной лампочки
С770 портится из-за влажности в помещении и низкого косинуса нагрузки, EPCOS и тот портится.
Остальное менять по выходу из строя при своевременно очистке от грязи и температуре не выше 25С живет более 10 лет.
BMW_HOUSE
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 08/10/17
2017-10-14 20:21:30
Огромная Благодарность Вам за ответ) По первому понял. По пакам там и так 2. Это:Внутренняя+внешняя.Приблизительно то и имеем.Спасибо за внимательность и заботу)
Попутно,вопрос: для выравнивания,так как такую арбу батарей даж моим лютым лабораторником,я замучаюсь заряжать до одинаковых параметров.
Могу я использовать разряд на нагрузку самим ИБП? Значение Нулевого регистра 86.На какое значение рекомендуете поменять?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-10-18 17:27:18
для выравнивания можете разрядить 2-3 раза до отключения без нагрузки,затем зарядить 1,5 суток.
BMW_HOUSE
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 08/10/17
2017-10-29 02:44:01
Понял,спасибо огромное.
Могу я Вам написать на мэйл? Вы не против?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-11-01 15:22:22
Конечно, могу не сразу ответить в силу занятости,,но отвечу обязательно.
BMW_HOUSE
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 08/10/17
2017-11-05 03:08:18
Благодарю) Обязательно обращусь) Очень буду рад пообщаться с опытным специалистом по силовой электронике.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям