2008-11-07 17:50:37Применение модели APC AIS 3000 10kVA 400V для промышленной автоматики:
1) Какое максимальное расстояние выходной линии до потребителей.
2) Данные по электромагнитной совместимости.
3) Возможно ли подключение 3ф. электродвигателей с периодическим включением.
4) Какой сетевой сервис для удаленного доступа (включая управление).
Спасибо.
Так форма напряжения на выходе ИБП ничем не должна отличаться от напряжения на входе - те же 220В, та же синусоида. 1) Все по ПУЭ, учитывать удельное сопротивление при больших расстояниях и закладывать большее сечение провода. 2) Не подскажу, смотрите спецификации на сайте или запрашивайте техподдержку. 3) Возможно, пусковой ток не должен превышать 0,33 KVA на одну фазу, иначе ИБП уйдет в байпас из-за перегрузки (формально, здесь еще играет роль длительность перегрузки в секундах, но лучше сразу привыкнуть не превышать 100% мощности, проблем будет меньше). 4) Карточка AP9619, идет в комплекте поставки, контроль и управление через WEB-интерфейс, подробнее - см. CD к карточке.