2013-05-21 11:57:04Прошу помощи в следующем вопросе:
Имеется давно приобретенное оборудование APC Symmetra RM 6000
Скомплектовано следующими модулями - 4 батарейных модуля и 2 модуля мощности.
Примерно полгода назад один из модулей мощности начал периодически отваливаться (период составлял от пары дней до двух недель) и соответственно симметра переходила в режим байпас. Извлекали на горячую этот модуль и вставляли его заново, в итоге этот модуль нормально подхватывался и симметра переходила в штатный режим работы. Далее ситуация повторялась. Однажды этот модуль умер совсем. Приобрели новый модуль мощности. Месяца три проблем не было. И вот сейчас начались точно такие же проблемы с новым модулем мощности, который стоит в том же самом гнезде. Поменяли местами батарейный модуль и проблемный модуль мощности - проблема осталась.
В чём может быть дело? Что можете посоветовать?
Очень слабо верится, что за такой короткий срок опять вышел из строя новый модуль мощности.
Дмитрий, напишите первые 4 цифры из серийного номера нового PowerModul'я. А также первые 4 цифры из серийных номеров SYMIM2 и SYRIM2. Но думаю, что пришло время профилактического ремонта обоих модулей управления, а так же, до кучи, снятого PowerModul'я.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.