АвторТема:  apc surt3000xli не включаеться
floyd_123
Участник


Тем: 11
Сообщений: 34
На форуме с 28/11/12
2019-02-20 13:56:33
Добрый день. apc surt3000xli не включаеться, при подключении батарей и сети ни какой реакции, реле
не щелкают. нашел два пробитых транзистора q729 и q728, нужноли еще что то кроме них менять или
может еще что проверить?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-02-20 16:24:13
Несите в сервис ,модель какая ИБП? если D , то можете не сделать.Почитайте по ним на форуме , ну очень много написали.Не понимая ,что это за машина, можно жизни в два счета лишиться.
floyd_123
Участник


Тем: 11
Сообщений: 34
На форуме с 28/11/12
2019-02-20 17:38:19
эх, у нас все сервисы говорят замена замены платы.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-02-21 16:50:53
Вам нужней минимум для ремонта. Это плата контроллера и донор силовой платы , без этого смысла браться нет, вопросов будет больше чем ответов. И это при наличии опыта работы с подобными устройствами. Учтите,что в процессе ремонта данное устройство может вывеести из строя электроборудование в других розетках, в случае пробоя одного малозаметного диода.
floyd_123
Участник


Тем: 11
Сообщений: 34
На форуме с 28/11/12
2019-02-25 16:17:18
есть такой же, но с пробитой цепью заряда. есть небольшой опыт ремонта. а как обезопасить оборудование в соседних розетках? автомат поставить или может еще что?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2019-02-25 18:02:42
С пробитой цепью заряда гораздо проще, если он раблотает нормально от мети и АКБ, но их не заряжает. Из трудностей могут быть поиски быстродействующих предохранителей на 3 А.
Элементы из зарядной цепи желательно перенести с ИБП сор сгоревшей силовой частью, не так давно очень долго мучался из-за поддельных радиоэлементов из местного лабаза типа чип энд дейл ..
Питание должно подаваться через изолирующий трансформатор на 3 -5 кВа и быстродействующий предохранитель с защитой от обратного тока , рассчитанный на коммутацию 400 Вольт постоянного тока .Ну или засыпную плавкую вставку , ну или по типу как в микроволновках на питание магнетрона.
Я пользуюсь сдвоенным автотрансформатором.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям