Всем привет! Прошу помочь понять, как данный ИБП отслеживает ток нагрузки. Датчик тка (СТ2) подключен одним выводом на (- С8), вторым на 6 вывод микросхемы IC5 LF347. Насколько я понимаю, увеличение тока в первичной обмотке датчика вызывает увеличение напряжения во вторичной обмотке СТ2. Данное напряжение поступает на 6 выв. микросхемы IC5. Если закоротить вторичную обмотку CT2 (или выв. 6 "положить" на минус) должно быть нагрузки 0%, а здесь всё происходит с точностью до наоборот, нагрузка получается 126%. каким образом тогда ups отслеживает уровень нагрузки?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-06-08 19:08:35
Да мы даже не знаем о какой плате речь.Токовый трансформатор подключен между землей и 10 ногой IC5 на 732 плате.Могу предположить,что у вас обрыв в земле и Вы меряете наводки.Может быть неисправна сама микросхема,в любом случае смотрите что на входе АЦП и смещение на выходе синхронного детектора.Если не секрет.зачем Вы туда полезли?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-06-08 22:35:08
На более новой плате 7732D исключен электролит на 100 мкф с1 и подключен между 6 и землей.Замыкать надо первичную обмотку,у вторичной сопротивление около 160 Ом активное и оно включено в измерительный контур,поэтому замыкание ведет к насыщению операционника и ессно максимальному показанию.Помотрите,на 1 ноге будет питание практически (11,5 вольт).
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-06-09 01:36:59
Кстати,усиление сигнала все равно идет по 10 ноге,а вот 6 подключена угадайте для чего?
shuv
Участник


Тем: 8
Сообщений: 14
На форуме с 29/06/09
2011-06-10 06:11:34
угадаю, только доберусь до него. Остается только самое тяжелое, доставить его до хаты, там рабочее место поспокойнее. Полез я в него потому как нет неремонтируемых устройств, есть мало тяму. пока что мало тяму, стремимся к первому. Уверен в одном, ему хуже от попытки ремонта не станет. А на вопрос ответили, спасибо большое!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-06-10 10:57:59
В устройстве есть заказные микросхемы,самому не преодолеть некоторые неисправности,но если мощность показывает,значит аппарат жив,зачем тогда ему харакири делать?/Достаточно припарок.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-06-10 10:59:21
кстати,замыкание вторички датчика тока может приводить к совершенно различным результатам,все зависит от знака смещения операционника.
shuv
Участник


Тем: 8
Сообщений: 14
На форуме с 29/06/09
2011-06-10 13:07:02
В общем, изначальный симптом таков: без нагрузки показывает 7,1%. Всё, конечно, нормально, работает ведь, но не попал бы он в сервис, если бы нагрузку не сбрасывал. Я, как правило, с APC стараюсь сильно не залазить в ремонт, потому как нет поддержки и схем, если клиент только нудный и начинает ныть, что без него жить не может, денег нет, плату новую не осилить и всё такое. Понять людей можно, плата ведь не 300р стоит, а в 20 раз дороже, не каждый захочет приобретать. Плюс замена, и батареи подтягиваются следом, калибровка, вот и берешь, так как и время порой свободное есть, нужно его чем то заполнять. Замыкание никак не изменило работу аппарата, напряжение на катушке 0V, если бы там был потенциал, я бы поостерегся замыкать.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2011-06-10 13:41:16
Это нормально,бывают такие аппараты,такой конкретный операционник.Если ломает,поставьте резистор 5,6 мОм между 4 и 9 ногой.Вобщем результатом должно стать смещение менее 200 мV на первой ноге.Сбрасывает нагрузку ,батарея старая видимо или одно гнездо размыкателя утопили.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям