APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Smart UPS SC 1500
Валерий
Гость
2009-03-18 16:30:12
Smart UPS SC 1500 в работе менее года. С некоторого времени, теперь при включение показывает перегрузку и при наличии нагрузки отрубается. При отсутствии потребителе все равно мигает перегруз. При снятых батареях показывает их отсутствие, напряжение батарей 26 В.
Andrei
Участник


Тем: 5
Сообщений: 23
На форуме с 19/03/09
2009-03-26 09:40:40
Дело не в батареях а: Либо в повышенной чувствительности - нужна настройка это можно сделать самостоятельно Либо мозги интеллект барахлит а это поход в СЦ
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2009-03-26 12:14:11
Валерий ! 1. Проверьте по S/N гарантию ссылка . 2. Очнь похоже на неисправность инвертора , что не редкость в этих ИБП , при повышенной чувствительности иные признаки. 3. В любом случае лучше обратиться в СЦ .
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям