2009-03-18 16:30:12Smart UPS SC 1500 в работе менее года. С некоторого времени, теперь при включение показывает перегрузку и при наличии нагрузки отрубается. При отсутствии потребителе все равно мигает перегруз. При снятых батареях показывает их отсутствие, напряжение батарей 26 В.
Andrei
Участник
Тем: 5 Сообщений: 23 На форуме с 19/03/09
2009-03-26 09:40:40
Дело не в батареях а:
Либо в повышенной чувствительности - нужна настройка это можно сделать самостоятельно
Либо мозги интеллект барахлит а это поход в СЦ
андрейка3
Участник
Тем: 0 Сообщений: 323 На форуме с 27/06/07
2009-03-26 12:14:11
Валерий ! 1. Проверьте по S/N гарантию ссылка . 2. Очнь похоже на неисправность инвертора , что не редкость в этих ИБП , при повышенной чувствительности иные признаки. 3. В любом случае лучше обратиться в СЦ .