2009-02-08 18:13:26Подскажите пожалуйста, как можно решить такую проблему. При запуске APC Back-UPS CS 475 при переходе на проверку батареи (даже без нагрузки) загорается индикатор Overload и начинает пищать ИБП.
ИБП простоял без работы 2 года в теплом, сухом чулане. Думаю что аккум мог разрядиться, прочитал тут что ИБП заряжается даже когда выключен кнопкой, сейчас оставил включенным в сеть, не знаю, поможет ли.
Да, очень прошу, пишите что мне делать подробно, а не опостылевшую фразу не в сервис ;)
Кстати где сервис в Екатеринбурге ?
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2009-02-08 21:51:16
2 года без подзаряда? Многовато.Как помнится у этих аккумуляторов саморазряд около 5% от емкости в месяц . Подзаряжать надо каждые 4 - 5 месяцев. Попробуйте : 1.подзарядить от внешнего источника, если не получится с ИБП ; 2. проверить работу с заведомо исправной батареей ; 3. Не поможет - проверять элементы инвертора, реле; 4. Произнести опостылевшую фразу и в ссылка
Kaiser
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 08/02/09
2009-02-09 13:05:01
сегодня у товарища возьму "заведомо рабочий" аккум и проверим
Kaiser
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 08/02/09
2009-02-10 21:39:51
На радостях забыл отписаться, аккум заменил, все работает :)
stepan1971@list.ru
Гость
2009-11-06 09:29:06
нужна электрическая схема на арсback-ups cs 475
vika
Участник
Тем: 0 Сообщений: 49 На форуме с 02/11/09
2009-11-06 13:02:49
Добрый день, компания не может дать электрическую схему - политика компании.