2011-09-21 12:21:21Добрый день. Вопрос следующий: необходимо извлечь сетевой адаптер AP9631 из Smart-UPS RT, SURT 20000VA;APC рабочий, поэтому выключить его проблематично. Можно ли извлекать сетевой адаптер "нагорячую", переключив APC в режим байпаса? Вопрос очень критичен, спасибо.
hapar
Участник
Тем: 4 Сообщений: 3 На форуме с 16/09/11
2011-09-21 12:24:18
Проблема в том, что нет связи сежду APC и сетевой картой , как следствие не могу мониторить загрузку батарей. Посоветовали принудительно запустить Smart Signaling COM порта упса, но сделать это можно только после извлечения сетевой карты.
Извлекайте,только примите меры защиты от статики,операция аналогична подключению кабеля к порту,собственно и карта зацеплена именно на Сом.Обратно вставляйте без перекосов,акуратно.
hapar
Участник
Тем: 4 Сообщений: 3 На форуме с 16/09/11
2011-10-07 18:13:39
Спасибо, справился.