АвторТема:  Про зарядку батарей
nurik1962
Гость
2010-03-11 09:14:30
Подскажите, в каком случае заряжается батарея на Back-UPS ES 525. При включенном состоянии или наоборот? ПО не устанавливал, и будет ли показывать что нибудь ПО на компьютере показывает?
гость
Гость
2010-03-11 09:29:05
всегда, когда упс включен в розетку и там есть напряжение, ПО корректно завершает работу после пропадания электроэнергии и разрядки батареи до определенного уровня или времени, может показывать параметры работы упса и состояние батарей
nurlen1962
Гость
2010-03-11 21:22:17
Благодарю, если можно подскажи, где можно скачать ПО для него. В каком случае происходит заряд батареи?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2010-03-15 23:32:31
Заряд батареи происходит в случае ,если напряжение на батарее меньше установленного в заряднике данного УПС.Около 13,55 вольта. При включенном УПС зарядка будет идти примерно на 20% медленнее ,чем при выключенном,но подключенном к сети. При отсутсвии напряжении в розетке питания , при вынутом сетевом кабеле, при работе от аккумулятора-зарядка НЕ ИДЕТ!!! При любых других условиях.