2015-10-29 14:16:27Добрый день!
Имеется Smart-UPS 1000i . после
замены АКБ и проведения калибровки
.держит половину максимально
допустимой нагрузки (40% прим 300Вт)
примерно 3-5 минут. и выключается.
Калибровал с нагрузкой. при
полностью заряженых акб. значение
регистра 0 перед началом калибровки
поставил на FF . после калибровки
стало 4F. акб не оригинал и по емкости
чуть больше.. АКБ проверенные. в чем
может быть проблема? может
межвитковое на трансе? в какую
сторону направлять поиск
неисправности? ошибок и перегрузок не
сообщает..
Тоесть эти акб не подходят по емкости, точнее она не соответсвует заявленной ? меньше на 50% чем указано?
Или они слишком слабы по токоотдаче? помогите понять в чем подфох . Рунтайм после калибровки на них показывает 168.