2013-08-19 12:44:57Здравствуйте.
С недавнего времени AP7721 показывает такую картину.
Critical Automatic Transfer Switch: ATS has lost redundancy. Source B is not available.
Critical Automatic Transfer Switch: Source B 24V Power Supply Failure.
В тоже время:
Source Measurements
Source A Source B
Input Frequency: 50 Hz 50 Hz
Input Voltage: 235 VAC 228 VAC
Power Output and Power Supplies
Power Output
Total Power: 1081 Watts
Power Supplies
Source A 24V PS: 23 VDC
Source B 24V PS: 0 VDC
+12V PS: 12 VDC
-12V PS: -11 VDC
5V PS: 5 VDC
Что за Source B 24V PS: 0 VDC?
Емкость сханыжилась во внутреннем источнике,от этого пульсации,поэтому рапорт проходит,а меряет нормально..неси в сервис,еще немного и совсем помрет...