sawj
Участник


Тем: 1
Сообщений: 0
На форуме с 19/08/13
2013-08-19 12:44:57
Здравствуйте. С недавнего времени AP7721 показывает такую картину. Critical Automatic Transfer Switch: ATS has lost redundancy. Source B is not available. Critical Automatic Transfer Switch: Source B 24V Power Supply Failure. В тоже время: Source Measurements Source A Source B Input Frequency: 50 Hz 50 Hz Input Voltage: 235 VAC 228 VAC Power Output and Power Supplies Power Output Total Power: 1081 Watts Power Supplies Source A 24V PS: 23 VDC Source B 24V PS: 0 VDC +12V PS: 12 VDC -12V PS: -11 VDC 5V PS: 5 VDC Что за Source B 24V PS: 0 VDC?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-08-22 12:24:31
Емкость сханыжилась во внутреннем источнике,от этого пульсации,поэтому рапорт проходит,а меряет нормально..неси в сервис,еще немного и совсем помрет...