APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Power Module OG-SUVTPM20KH-P
limsterner
Участник


Тем: 4
Сообщений: 1
На форуме с 04/06/14
2014-07-01 17:50:33
Принесли на днях SIFIR Power Module 20KVA 400V Parallel Opera OG-SUVTPM20KH-P. Имеются вздутые конденсаторы. 1) Глупый вопрос, от какого это аппарата инвертор. Я так понимаю огромного модульного. 2) После замены конденсаторов, куда копать дальше.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-07-01 19:33:14
Это от SUVT20KH,собствено в устройстве кроме ключа байпаса и блока батарей более ничего нет.Надо посмотреть собственно на что он жалуется,поместив его в стойку с не менее чем 4 мя рабочими батареями ,подключившись через диагностический порт.Не встречал,что бы в нем емкости вздувались...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям