Автор | Тема: APC Smart-UPS RT 15000 + AP9631  |
fresh-k
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 24/04/15 |
2015-04-24 12:11:15 Попытался настроить сетевую карту таким способом
ссылка
addresses-on-apc-management-network-cards, но забыл указать
маску и гейтвей. После настройки можно было зайти и
телнетом, и в Device IP configuration Wizard'e виделась в
списке сконфигурированных карт с заданным ip. Но теперь же
нет возможности никак к ней приконектится. Что можно
сделать, чтобы решить эту проблему ? |
|
fresh-k
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 24/04/15 |
2015-04-24 12:29:36
| попортилась ссылка. Вот описание того способа, по которому настраивал
Not too long ago I was installing a few APC rack mount Smart-UPS battery backup systems. I also were installing some NICs into these systems so that we could configure network based shutdown and monitoring software. The management NICs came with some APC software that failed to detect the NICs, and the method that APC describes on their website to use the serial connection did not work for me. I ended up having to use the static ARP / ICMP method to configure the NICs, here is how to do it:
1) Obtain the MAC address of each NIC from the sticker on the NIC.
2) Next, on your workstation or server configure a static ARP for each NIC be entering the following commands:
On Windows XP/2003: arp -s 123.123.123.123 xx-xx-xx-xx-xx-xx
On Windows Vista/7/2008: netsh interface ip add neighbors LAN 123.123.123.123 xx-xx-xx-xx-xx-xx
on Mac OSX: sudo arp -s 123.123.123.123 xx:xx:xx:xx:xx:xx
Where 123.123.123.123 is the static IP address you want to use, and xxxxxxxxxxxx is the MAC address of the NIC
3) Once the static ARP entry is configured we need to ping the NIC with a byte size of 113 to tell the NIC to configure itself with the IP address used in the ping command, using the following commands:
Windows: ping 123.123.123.123 -l 113
Mac: ping -s 113 123.123.123.123
Linux: ping 123.123.123.123 -s 113
4) Now that the NIC is configured with an IP address you can telnet into that IP address using “apc” as the username and password, configure any additional settings you may need, and then log out to save the changes. |
|
Smart
Участник

Тем: 0 Сообщений: 173 На форуме с 05/08/11 |
2015-04-24 17:09:31
| Можно попробовать зайти, используя консольный кабель. Если это не поможет, то тогда стоит прислать фото платы с серийным номером в поддержку на сайте - там посмотрят. |
|
fresh-k
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 24/04/15 |
2015-04-27 09:40:47
| не конектится. Делал всё по инструкции, проверив и настройки подключения в гипертерминале, и взяв нужный кабель, и взяв абсолютно чистую винду (исключил блокировку СОМ порта другими приложениями). И результат один и тот же, и на этом ИБП, и на точно таком же, совсем не настраиваемом : в окне гипертерминала нет никаких сообщений, он пытается конектиться до бесконечности, не выдавая никаких при этом ошибок.
Можно ли каким-нибудь способом сбросить настройки в дефолтные, исходя из всего вышеописанного ? или все, или хотя бы сетевые.
Слать фото в суппорт это вариант, конечно, но отключать ИБП не хотелось бы... Разве что в крайнем случае. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-04-27 11:39:46
| Скорость 9600-N-1-N ,кабель или обычный 0024,подключается к порту ИБП ,или в виде телефонного джека ,вставляемого в карту.Отключаем от ИБП все провода ,Ethernet в том числе.Выключаем ИБП ,что бы не крутились даже кулеры и не светилась панель.Включаем сеть.Смотрим ,что горит на карте ...как карта загрузилась (перестал часто мигать огонек ) ...примерно 45 сек от включения...несколько раз жмем на ввод в терминале...должно появиться приглашение логин и пароль.По умолчанию apc apc. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2015-04-27 11:42:12
| Если ИБП отключить нельзя,можно попробовать перезагрузить карту скрепкой аккуратно нажав 1 раз на кнопочку напротив дырочки в панели карты.Кеак карта заргрузится,действия те-же. |
|
fresh-k
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 24/04/15 |
2015-04-27 12:31:04
| заработало ! ЗАРАБОТАЛО !!111 с кнопкой сброса и нажатия энтер всё получилось, гипертерминал попросил логина и пароля.
Спасибо ! Большое спасибо ! |
|
|