АвторТема:  Symmetra LX отключение после перехода в байпас
komersant
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 06/03/14
2014-03-06 14:57:25
Добрый день, господа! Прошу Вас помочь с наболевшей ситуацией. На протяжении 1 года было 4 случая отключения ИБП при переходе с одного входного напряжения на другое на вводе. Питание ИБП осущетсвляется после АВР на 2 ввода. После пропажи первого ввода при переходе на второй ввод и обновлении напряжения входного на ИБП Symmetra выходит в ошибку Пишутся следующие ошибки: 22:09:17 An input voltage or frequency problem occurred while in bypass, turning off the UPS 22:09:22 The output power is turned off Перед этим сообщения о том что ИБП переходит в байпас нет!. Когда отрабатываем на испытаниях, осуществляем переход от первого ввода на второй и обратно Symmetra отрабатывает корректно - переходит на батареи, затем при восстановлении напряжения возвращается в штатный режим.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2014-03-06 15:26:11
Выложите на файлообменник (например Yandex) полный Event и Data Log'и
komersant
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 06/03/14
2014-03-06 16:49:22
Data Log к сожалению уже не актуален, события того времени уже перезаписаны. Event log можно скачать по ссылке: ссылка
komersant
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 06/03/14
2014-03-06 16:53:40
Также есть Event log с начала года, в табличном виде: ссылка
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2014-03-06 17:53:52
Зайдите в Evont Log и откройте его в новом окне броузера, после этого скопируйте и выложите на файлообменник. То что выложили Вы для проведения анализа не годится. Хотя если посмотреть табличку, то для UPS№1 в строке 22:09:17 "An input voltage or frequency problem occurred while in bypass, turning off the UPS" для Логи сетевой карты есть соответствие во Внутренние логи 11:46:37 OPS Into Bypass (только наверно не OPS, а UPS). Думаю что в прочих ситуациях ИБП просто не успевал прописать событие в Лог. А вот почему он уходит в Bypass нужно разбираться.
komersant
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 06/03/14
2014-03-06 18:50:32
Так вот я выложил ранее все сообщения которые записаны были в ИБП на момент аварии: ссылка Разве это не то что необходимо ?
komersant
Участник


Тем: 2
Сообщений: 5
На форуме с 06/03/14
2014-03-06 18:51:50
Я просто привел второй пример на 2-х других ИБП на которых также данная ошибка была еще раньше но в табличном виде с выписанными сообщениями с эрана ИБП...
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2014-03-06 19:19:41
Для анализа нужно больше статистических данных, а Ваш лог начинается за 5 строчек до наступления этого события. И еще нужен Data Log в момент проведения Self Test. Если Вы хотите, что бы Вам помогли, скопируйте ВЕСЬ имеющейся в ИБП Event и Data лог.
ToN!k
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 04/02/15
2015-02-04 12:34:51
Добрый день! Аналогичная проблема: ИБП Symmetra LX 16000 ИБП - перешел на байпас по непонятной причине. ИБП не на гарантии. Батареи меняли в прошлом году. Внутренняя диагностика выдает: UPS: An input voltage or frequency problem occurred while in bypass, turning off the UPS. Ссылка на Event и data : https://yadi.sk/d/Jn_AsznCeTWCN
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2015-02-04 13:39:34
Как то у Вас не нармальный DataLog. Нагрузка не может быть %Wout 230.3%, Напряжение АКБ не может быть 50.01В, минимум 120В, а заряженные 137В, ну и процент заряда АКБ железка видит как %Cap 0% (до 02/03/2015 05:56:07 было 53%). Вот от сюда все проблемы. Нужно вызывать спецов, и разбираться.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям