Автор | Тема: Вопрос по батарейным модулям SYBT5 |
bevg
Участник
Тем: 1 Сообщений: 10 На форуме с 17/09/09 |
2009-09-17 08:01:55 Добрый день всем. Имеется Symmetra LX 16000. Гарантия, увы, кончилась. И стали последнее время дохнуть батарейные модули. Symmetra их указывает Module fault. Самый лучший способ - конечно заменить. Но - кризис.... Попробовал разобрать пару неисправных модулей. Внутри - десять обычных батарей 7А-ч, только с увеличенным допустимым током разряда. Попробовал потестить эти батарейки - под нагрузкой и без нагрузки вроде бы все живые. Может кто подсказать, как такое может быть? Почему Symmetra метит их как неисправные? Можно ли менять внутри модуля батареи и к чему это может привести? Есть у кого такой опыт? Подскажите, пожалуйста. |
|
TimH
Гость
|
2009-09-17 08:32:20
| Тестили каждую нагрузкой 2 и менее Ом ? |
|
bevg
Участник
Тем: 1 Сообщений: 10 На форуме с 17/09/09 |
2009-09-17 08:54:06
| Да, тестили. При нагрузке 0,7 Ома (нагрузочная вилка от автомобильных аккумуляторов) напряжение падает до 8 вольт. на всех примерно одинаково. При нагрузке в 3 А напряжение падает до 11-11,5 Вольт. Аналогично на всех примерно одинаково. Uхх - 13 вольт на всех |
|
Дмитрий Журавлев
Участник
Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2009-09-17 09:45:12
| Обычно норма емкости АКБ не менее 70%. Если менее - в утиль. И Симметра вправе так считать. Приборы "Кулон" конечно не самые дорогие и совершенные, но измерьте хотя бы Кулоном 12 и напишите цифры. При замене АКБ есть некоторые тонкости. В каком городе находитесь ? |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2009-09-17 11:33:14
| В Symmetre LX не удастся так просто заменить АКБ, даже при установке новых АКБ в старые батарейные модули, будет гореть ошибка Module fault, ибо есть платка в которую эта инфа прописывается. |
|
bevg
Участник
Тем: 1 Сообщений: 10 На форуме с 17/09/09 |
2009-09-17 11:45:01
| Нахожусь в Новокузнецке |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2009-09-17 11:49:04
| Мой Вам совет, с SYBT5 танци с бубнами не получатся, лучше купите сразу новые. |
|
bevg
Участник
Тем: 1 Сообщений: 10 На форуме с 17/09/09 |
2009-09-17 11:50:49
| Спасибо за ответ. Попробуем еще поиграться с чипами памяти в батарейных модулях. Может удастся обмануть :-) |
|
Дмитрий Журавлев
Участник
Тем: 13 Сообщений: 1634 На форуме с 28/03/02 |
2009-09-17 15:36:21
| Просто обмануть не получится. Нужно голову приложить. Считаете дамп памяти с неисправной - вышлите мне на почту. И что у нас с процентом емкости ??? |
|
bevg
Участник
Тем: 1 Сообщений: 10 На форуме с 17/09/09 |
2009-09-17 18:06:45
| Процент емкости померить, увы, нечем пока. Прибора нет. Могу только оценить приблизительно и в сравнении с аккумуляторами в рабочем модуле. Симметра считает нормальным модуль, у которого из 10-ти батареек две с напряжением хх около 11вольт, под нагрузкой в 3 ампера оно падает до 8. Остальные в норме (хх=13В, под нагрузкой в 3А 11-11,5В). Дампы сняли, завтра вышлю. Сможете помочь? |
|
bevg
Участник
Тем: 1 Сообщений: 10 На форуме с 17/09/09 |
2009-09-18 06:45:02
| Прошили чип дохлого модуля, взяв как донора рабочий модуль и заменив в прошивке серийник и дату выпуска. Symmetra модуль взяла, на него не ругается, общее время удержания увеличилось. Только в конфигурации она этот модуль корректно (как остальные родные) не видит. Не показывает его серийник, релиз прошивки и дату выпуска. Но уже что-то. Буду наблюдать дальше. В понедельник запущу калибровку, погляжу, что скажет. В принципе, если батарея не будет отвергнута, вариант уже рабочий, как мне кажется. |
|
bevg
Участник
Тем: 1 Сообщений: 10 На форуме с 17/09/09 |
2009-09-19 08:47:19
| Дмитрий. Прошивки выслал. Сможет что-либо подсказать? Основной вопрос - будут ли перешитые батареи нормально тестироваться и отбраковываться вовремя? Насколько корректно Symmetra будет с ними работать? |
|
bevg
Участник
Тем: 1 Сообщений: 10 На форуме с 17/09/09 |
2009-09-19 08:48:27
| И еще вопрос- сможет ли кто-нибудь подсказать, что за параметры шьются в эту микросхему памяти? |
|
bevg
Участник
Тем: 1 Сообщений: 10 На форуме с 17/09/09 |
2009-09-21 05:55:38
| Дмитрий. Подскажите, если не трудно, по какому алгоритму вычисляется контрольная сумма? Заранее благодарен |
|
bevg
Участник
Тем: 1 Сообщений: 10 На форуме с 17/09/09 |
2009-09-23 09:24:54
| Всем спасибо. Проблема решена. С контрольными суммами разобрался |
|
kpspb
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 29/10/09 |
2009-10-29 22:36:39
| Добрый день!
Имею ту же самую проблему!
Уважаемый bevg, свяжитесь, пожалуйста, со мной по эл. почте kpspb@mail.ru.
Хотелось бы обсудить изменение серийного номера в прошивке SYBT5, а, возможно, смогу чем-то помочь и сам по другим ИБП.
Заранее благодарю, Константин. |
|
angol
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 20/10/09 |
2009-11-02 02:45:46
| Здравствуйте bevg, у нас такаяже Symmetra LX 16000 и такаяже проблема с батарейным модулем. Разобрал один модуль, проверил все акб тестером ёмкости батарей SKAT-T. все батарей 100%.
Скиньте пожалуста прошивку для чипа.
С уважением Андрей. |
|
bevg
Участник
Тем: 1 Сообщений: 10 На форуме с 17/09/09 |
2009-11-06 06:03:31
| Мои данные в профиле |
|
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03 |
2009-11-06 12:08:09
| Самое правильное - ремонт заменой на новые модули |
|
vovan
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 22/12/11 |
2011-12-22 23:30:59
| При замене батарей в модуле на новые пишет ошибку, помогите справиться с этой проблемой.Поставил BB battery 1234W. Есть возможность снять рабочий модуль с другой симметры, Может подскажете, каким образом я могу считать дамп с микросхемы и перепрошить его в старый модуль, чтобы он корректнее работал с новыми батарейками. Заранее благодарю за помощь. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2011-12-23 10:28:03
| Она и будет писат ошибку и с новыми замененными батареями . Давно , на первом таком случае с LX , любопытства ради , я слепил програматор , считывал , перепрошиввал новую и т.д. Но последнее время заказываем новые SYBT5 , что и Вам рекомендую . И читайте внимательно написанное выше . |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-12-24 21:10:24
| Я Вам не обьясню всех тонкостей,но новый модуль для прошивки генерится на основе старого модуля и результатов тестирования/подбора новых батарей.Не с первого,ни с пятого раза вы этого не сделаете с удобоваримым качеством,поэтому стоит заморачиваться?Причем учитывая стоимость и время,необходимое опытному инженеру для проведения этих работ,заказать новые SYBT5 будет дешевле,да и кто будет компенсиовать потерю данных в случае падения ИБП? |
|
danyal
Участник
Тем: 1 Сообщений: 8 На форуме с 06/11/13 |
2014-01-20 16:59:00
| Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если заменить батареи в SYBT5 который еще не выдал ошибку «Module fault» или «Low Capacity», и провести калибровку, будет результат? |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2014-01-20 19:34:19
| danyal ! Во первых ! Вы внимательно прочитали написанное выше ? Там подробно о Вашем вопросе сказано . Во вторых ! А на кой менять батареи в модулях которые работают ? Какого они года ? И про запас покупать не следует . А Runtime Calibration провести можете всегда . |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2014-01-20 21:31:45
| Ну если не лень,тогда считайте прошивку с исправного модуля и сохраните ее,а вот когда он испортится,замените батареи и вернете прошивку на место ,и если новые батареи окажутся не хуже,тех что были (что маловероятно),все должно снова заработать.А вот калибровка на купленных в россыпь батареях может дать результат,который Вас расстроит. |
|
danyal
Участник
Тем: 1 Сообщений: 8 На форуме с 06/11/13 |
2014-01-23 13:18:28
| После Runtime Calibration ошибку «Module fault» выдал один из девяти модулей. Все модули одной партии, им почти 6 лет. Вероятность, что в скором времени и остальные начнут сыпаться - 99,9%. Купил новые, изг. 11.2013, Yuasa NPW45-12. 10шт. АБ на 50% дешевле чем новый модуль. Ну не готов я переплачивать за "призрачные плюсы" и новые модули сейчас в лучшем случае комплектуют CSB. Я не являюсь специалистом в тонкостях работы оборудования АРС, поэтому и спрашиваю у людей которые могут подтвердить, или опровергнуть, мои предположения: Runtime Calibration необходим для оценки состояния АБ и изменения зарядного тока. По сути, модулю пофиг сколько лет АБ установленных у него внутри, главное чтобы их характеристики соответствовали требуемым. |
|
danyal
Участник
Тем: 1 Сообщений: 8 На форуме с 06/11/13 |
2014-01-23 13:25:36
| Или Вы хотите сказать что модуль "мэга умный"???
Такой себе думает: "хм... что-то мне кажется что АБ меня наё...! По срокам уже должны умереть, а они живее живых! Устал я работать, выдам ошибку «Module fault»" )))) |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2014-01-23 23:58:02
| Я уже писал,модуль считает залитую и отданную емкость и меряет ток отдаваемый или забираемый модулем ,причем через МИМ он знает,какой ток должен быть,вот на основе сравнения этих данных он и решает,наелись батареи или еще покарячутся.Модулю пофиг ,какие батареи,хоть при царе горохе сделаны,если они удовлетворяют прописанным табличным значениям,то модуль "ОК".Калибровка нужна для уточнения времени резервирования и выявления факта,что модуль уже не может (ну или не хочет) отдать закачанную в него ранее емкость.Вот если при этом разница превысит 30 %,тогда он и выдаст ошибку «Module fault»"
Кстати,там батареи должны быть 9 ач ,с семерками типа Yuasa NPW45-12 может не прокатьить без правки начальной емкости в прошивке. |
|
danyal
Участник
Тем: 1 Сообщений: 8 На форуме с 06/11/13 |
2014-01-25 20:22:34
| А чего это Yuasa NPW45-12 семечки? В модуле установлены CSB GP HR 1234 (12V9Ah), в которых Ah притянуты за уши (чисто коммерческий ход). Yuasa имеют 45W на элемент, а CSB - 34W. Выбор АБ очевиден.
Меня больше интересует ток заряда. По идеи, старые АБ заряжаются завышенным током, и если на новые подавать этот же ток, то за год они уйдут в утиль. Вот я и спрашиваю, величина зарядного тока определяется после Runtime Calibration, или MIM изменяет его сразу после подключения бат.модумя на основе характеристик АБ? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2014-01-25 20:56:54
| Я не знаю,откуда у вас такая инфа,но емкость CSB GP HR 1234 контроллер батареи намеривает в пределах 8270-8410 мач .Вы вот пишете "Yuasa имеют 45W на элемент", А огласите ,в течении какого времени? И производитель заявляет их емкость 7 ач при 20 часовом режиме. У CSB это в течении 15 минут.Я знаю,что выбор будет не в пользу ваших баьтарей.Все батареи включены параллельно,поэтому ток получается какой получается и зависит от количества SYPM ,поэтому более новая батарея ,как имеющая меньшее внутреннее сопротивление при частичных разрядах-зарядах изнашивается быстрее,так-как работает в основном она.А таких режимов большинство. |
|
danyal
Участник
Тем: 1 Сообщений: 8 На форуме с 06/11/13 |
2014-01-27 00:01:57
| Спорить не буду. Я Yuasa и CSB считаю АБ одного уровня. Производитель никогда не предоставит полную инфу, а из того что удалось найти из надежных источников:
Емкость аккумулятора CSB HR 1234
34w @ 15 мин -разряд до 1.67В/Эл @ 25˚С
9 Aч @ 20 час-разряд до 1.75В/Эл @ 25˚С
Емкость аккумуляторов Yuasa NPW45-12
20-hr rate Capacity to 1.75VPC at 20°C 8.5 Ah
10-hr rate Capacity to 1.75VPC at 20°C 7.42 Ah
10 min 45W
У меня UPS работает на АБ максимум 3 минуты до запуска ДГА.
Поэтому выбрал Yuasa + у поставщика они были свежее.
Я так понял, что зарядного тока устанавливается в зависимости от состояния АБ?
Завтра заменю, а там время покажет на сколько верны были предположения)))
|
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2014-01-27 13:06:26
| "Я так понял, что зарядного тока устанавливается в зависимости от состояния АБ?" Вы читаете, что Вам пишут? "Ток получается какой получается и зависит от количества SYPM" Регулируется ТОЛЬКО напряжение заряда. А вот мощность зарядника каждого SYPM строго определенная. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2014-01-27 13:12:01
| Зарядный ток устанавливается от степени разряда батареи и ее внутреннего сопротивления (читайте -степени износа и марки батареи).Тут и гадать нечего.Чем батарея новее,тем лучше,учитывая ,что их никто не подзаряжает в лабазах.А дальше,как повезет,пока замечена одна проблема,если не принимать мер по выравниванию и подбору батарей,срок службы самособраного модуля редко 1,5 года превышает. |
|
vismyk
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 26/02/14 |
2014-02-26 08:12:29
| Такой вопрос: есть пара бесперебойников Symmetra LX, в работе около 5 лет, пора уже поменять батарейные модули. Так вот, можно куда-то сдать старые? Или только в цветмет? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2014-02-27 22:22:41
| Готов принять в дар).Зависит от ситуации,если важна надежность,модули меняются на новые,выработавшие ресурс утилизируються целиком,если денег мало,можно пересобрать заменой батарей и перепрограммированием.Но надежность будет несколько меньше
,так-как зависит от мастерства сборщика по подбору батарей и програмированию,плюс старая электроника и разьемы надежности не добавляют..Вобщем примерно так. |
|
udaffkaa
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1 На форуме с 11/07/14 |
2014-07-14 08:53:20
| А какими программаторами шили? интересует какой нибудь недорогой вариант. |
|
ReloadXP
Участник
Тем: 4 Сообщений: 15 На форуме с 07/11/18 |
2018-11-07 13:30:44
| Добрый день! Читал про контрольную сумму в SYBT5, сколько микросхем не считывал, в ячейках 000A0 - 000A4 всё по нулям. Или при установки в симметру это значение сбрасывается? Как оно вообще работает? Не могу нормально модули прошить, серийный номер и дата отсутствует после прошивки. Хоть убей, не получается. Может есть какая-то инструкция забивки контрольной суммы под IC-PROG?
Я забивал 4 значения в ячейки A1, A3 по 2 символа, затем наоборот, результата 0.
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-11-07 14:51:51
| Кроме контрольной суммы есть еще масса других параметров критичных для работы АКБ
Ну и кроме того что бы КС вбить в соответсвующие ячейки , надо понимать ее алгоритм подсчета .Инструкции никакой быть не может, поскольку данная информация не подлежит исправлению пользователем. Все действия Вы производите на свой страх и риск. У производителя есть автоматизированная методика проверки характеристик сборки и внесения данных в seeprom, без использования программаторов ,тем более что современная версия батарейного монитора не предусматривает даже извлечение микросхемы из платы ,для обновления данных используется подпрограмма в микроконтроллере. |
|
ReloadXP
Участник
Тем: 4 Сообщений: 15 На форуме с 07/11/18 |
2018-11-07 21:52:23
| Нашёл где находится контрольная сумма, ячейки 50-51 (забивается наоборот), меняю данные выпуска АКБ, серийник не трогаю, делаю сброс ошибок (нулями) в блоках 64-79. Симметра видит АБ, но не отображает серийный номер и дату производства. Может дадите направление в какую сторону копать?
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-11-08 16:51:12
| В блоках 64-79 находятся данные о состоянии АКБ , то что не горит лампочка замены ни о чем не говорит, если вы посмотрите RAW status, то сразу увидите отличия функционирующей АКБ от той,что вы пытаетесь исправить, в итоге Вы получите неправильное время работы , неправильные рассчет остаточной емкости и нагрузки на элементы батареи. Это может привести к непрогнозируемому отказу всего ИБП .Произвольным образом данные менять нельзя! |
|
ReloadXP
Участник
Тем: 4 Сообщений: 15 На форуме с 07/11/18 |
2018-11-10 05:13:19
| Добрый день! Обнулил все ошибки в блоках 64-79, разрядил и правильно зарядил все АКБ на профессиональном оборудовании для восстановления. Провёл калибровку АБ посредством SYMMETRA LX. Да, значения поменялись, но в лучшую сторону, чем было до операции по восстановлению АКБ. Нашёл свою ошибку. Нельзя брать прошивку от другого АБ SYBT5, нужно руководствоваться только имеющимся дампом прошивки. Не понятно берёт ли сама симетра во внимание серийный номер и дату изготовления, думаю, что нет. Важны только результаты калибровки, которые затем записываются в ячейках 64-79.
А вот теперь вопрос к знатокам, для меня пока загадка. Все АКБ, подключенные в параллели заряжаются на "умном" устройстве с током заряда 4.5А около 10 часов. Симметра заряжает АКБ намного быстрее, порядка 1-2 часов. Ток заряда, я так понимаю у симметры 4А. Вот почему так происходит, откройте тайну (почему она заряжает быстрее) такой интересной работы симметры? |
|
ReloadXP
Участник
Тем: 4 Сообщений: 15 На форуме с 07/11/18 |
2018-11-10 16:29:52
| Chevyuser, а есть ли какая-то таблица расшифровки RAW - статуса? Я так понял там есть значение ёмкости в процентах, затем ток заряда, общая ёмкость АКБ и ещё что-то...
Вот, например, что можно сказать о таком?
|
|
ReloadXP
Участник
Тем: 4 Сообщений: 15 На форуме с 07/11/18 |
2018-11-10 16:30:53
| Current raw module dump data
IM Raw Status Data: M 05 0000 0000 0000 0000 0000 E0F9 006B 00039DDB 0007F5AD
RIM Raw Status Data: R 05 0000 0000 0000 0000 0000 E0F9 806B 2BF7E0F9 0107D6AD
PM 1 Raw Status Data: NA
PM 2 Raw Status Data: 0014 4B67 0000 2087 0002 09 40 7B 08 00 05 00 4B AE AD 03 03
PM 3 Raw Status Data: 0014 4B67 0000 2087 0002 09 40 7B 08 00 05 00 4D AE AE 03 02
PM 4 Raw Status Data: NA
PM 5 Raw Status Data: NA
Main Frame Raw Status Data: 00 0000 01/04 0008 0000 0000 0000 00 00 000.0 00.0 0000 0000 |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-11-15 15:12:57
| Для расшифровки есть программа транслятор ,на пальцах долго разбирать побитно, но в принципе специалисту с опытом работы с данным устройством и так ясно, куда копать.
Это как снимок текущего состояния по основным состояниям и параметрам . |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-11-15 15:14:15
| Только Данные у вас по всей системе, за исключением батарей))) |
|
ReloadXP
Участник
Тем: 4 Сообщений: 15 На форуме с 07/11/18 |
2018-11-16 18:51:35
| Добрый день! Программа транслятор - только для СЦ? Насколько реально её заполучить?
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2018-11-16 19:04:39
| На халяву и без обучения нереально. |
|
crcrjbod
Участник
Тем: 0 Сообщений: 4 На форуме с 13/03/19 |
2019-03-13 06:22:19
| Кто-нибудь знает местоположение контрольной суммы? ReloadXP вам удалось это выяснить? извините мой родной язык не русский |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-18 16:01:18
| Для какого блока? Есть модификации. Смысл ее искать, контроллер сам все сделает. |
|
crcrjbod
Участник
Тем: 0 Сообщений: 4 На форуме с 13/03/19 |
2019-03-25 23:21:26
| Я думал, что была одна контрольная сумма для всего чипа.
Я искал контрольную сумму для изменения даты.
Я также хотел бы понять разделы самостоятельно. как я хотел бы оптимизировать зарядное напряжение для наших батарей Yuasa NPX35.
Есть ли документ, для которого блоки делают что, и если да, то на что их нужно устанавливать вручную? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-26 14:30:27
| Заблуждение, есть статическая кс и динамическая , вторая хранится в микропроцессоре и постоянно сравнивается со статической из-за изменения ячеек SEEPOM в процессе накопления
статистики по батарее. Это сделано для исключения случайных ошибок при несанкционированном изменении какой либо ячейки.( например неожиданно вытащили АКБ при открытом замке).
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-26 14:30:32
| В этом случае все данные подменяются унифицированным шаблоном (safe mode) из памяти микроконтроллера, во избежании повреждения АКБ.Блоки покупаются в сборе и не подлежат никакому вмешательству из вне.
Блок параметров описывает не только блоки , но и конкретную плату внутри блока, потому как элементы имеют разброс , кроме того, они стареют ,поэтому блок параметров формируется для уже собранной батареи исходя из ее мощностных характеристик при испытании.
Существующие документы ДСП и не выдаются даже полевым инженерам.
Зарядное напряжение вы оптимизировать не сможете ,эти данные хранятся в силовом модуле.
Батарейный монитор служит для правильного расчета времени резервирования и диагностики АКБ для предотвращения внезапного отказа , самостоятельное вмешательство может привести к необратимым последствиям , вплоть до разрушения элементов и возгорания картриджа, а горит он неплохо, в результате пожарные затапливают пол этажа. Видел раза 3 .
Дата ни на что не влияет и замена ее не требуется .Если батарея еще не вышла из строя , при установке заведомо исправных элементов , время работы восстановится ровно настолько , насколько способны элементы.
Yuasa NPX35 совместима с прошивкой и ничего менять не требуется., если она имеет емкость не менее 80 % от заявленной.. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-26 14:39:17
| Что бы поубавить энтузиазм, скажу что сделать гарантированно рабочую батарейку занимает 2-3 дня, если из оборудования только шкаф LX.
Все остальное , с вытиранием ячеек, чем многие промышляют , это самообман и обман тех , кому вы это предлагаете. Для самоделкиных возможно это пойдет, а вот для тех,кому важна защищаемая информация , лучше купить штатную батарею.
Вы же не понимаете , например, что в том числе истирается микросхема в картридже и она может быть непригодна .Число циклов перезаписи при частых отключениях исчерпывается через 4-5 лет.
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-26 14:40:26
| Одна из причин, почему отказались от демонтируемых чипов, теперь они жестко припаяны на плате без колодок. |
|
crcrjbod
Участник
Тем: 0 Сообщений: 4 На форуме с 13/03/19 |
2019-03-26 19:08:05
|
да, это для себя, а не для продажи. у нас есть новые чипы, чтобы заменить старые чипы тоже. так как у меня есть опыт программирования EEPROM, начиная с 80-х годов.
Причиной изменения даты является не столько сброс, сколько отслеживание последней даты замены батареи в правильном месте. нам не нравятся оригинальные аккумуляторы, которые поставляются с модулями sybt5, и они нашли работу NPX35 намного лучше во всех других наших Smart-UPS. Это не для того, чтобы сэкономить деньги, а для того, чтобы получить лучшее соотношение цены и качества. как вы знаете, NPX35 не дешевы.
если вы готовы помочь, мы можем поговорить наедине. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-26 19:55:44
| На почту дамп . |
|
crcrjbod
Участник
Тем: 0 Сообщений: 4 На форуме с 13/03/19 |
2019-03-26 21:47:59
|
отправил письмо |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-27 16:48:49
| Принял. |
|
ReloadXP
Участник
Тем: 4 Сообщений: 15 На форуме с 07/11/18 |
2019-11-27 21:37:45
| Есть силовой блок sypm4ki - у него где находится микросхема с данными как у SYBT5? Она такая же как и SYBT5?
И где достать дешифратор дампов этих? Куда пойти учиться? )))
|
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-11-28 19:08:22
| Обратиться к специалистам и Вам все починят, самим нечего тут делать. Тем более что кроме адаптивных переменных там мало чего интересного.
Насчет учиться, ну МЭИ,МИРЭА можно на радиотехнические факультеты. |
|
ReloadXP
Участник
Тем: 4 Сообщений: 15 На форуме с 07/11/18 |
2020-09-27 02:00:44
| Какая микросхема собирает данные в SYPM4KI? И где она находится? Ответ можно и в ЛС. А так-же по характеристикам силового блока, где хранится серийник и прочая служебка. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|