Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Внутренняя ошибка в SURT3000XL
Sergey Snejinsk
Участник


Тем: 12
Сообщений: 9
На форуме с 22/04/16
2016-05-03 06:16:07
Попал мне в руки ИБП SURT3000XL.Изначально со слов владельцев: "не заряжал аккумуляторы, если поставить заряженные то напряжение выдавал, пока не отключится". После осмотра мной были выявлено: сгорели транзисторы инвертора Q730 и Q731, а также предохранители F703, F704. Все остальное цело. Ну если не считать "немного" вздувшийся конденсатор С804 2200мкФх250В. Хотя конденсатор проверил на ESR-ке - вроде целый, за не имением нового решил пока оставить этот. Включаю сей агрегат, выдается внутренняя ошибка( индикатор "Х" и верхний индикатор на аккумуляторе), по описаловке получается ошибка 07 "Overtemperature" типа перегрев. Попробовал подключил ИБП к компу, через программу APC Fix он определяется:температуру показывает 23,5, напряжение батарей 205В и др., в ошибках стоит галочка напротив "Temperature exeeded". В ИБП ничего не греется, радиаторы холодные, в нем самом обнаружил только 3 датчика температуры: возле аккумуляторов один и 2 шт на радиаторах. Пробовал их нагревать - сопротивление меняется, значит рабочие? Уже "голову сломал", не могу понять где у меня перегрев намерился?