Тема: проверить исправность APC Smart-UPS 1000VA без АКБ
Alex Shu
Гость
2010-02-02 17:58:37Здравствуйте! Достался мне APC Smart-UPS 1000VA(SUA1000I) без АКБ. Как можно проверить его работоспособность? Без АКБ он не включается. При подключении к сети на аккумуляторных проводах напряжения нет. Так должно быть, когда нет АКБ или он не исправен? Заранее спасибо!
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2010-02-02 22:02:41
Без подключенных аккумуляторов 2 х ( 12 V / 12 Ah ) - последовательное соединение , включение , проверка , обращение по COM - порту или карте ( если установлена в слоте ) НЕВОЗМОЖНО .Так же невозможно выше перечисленное если напряжение аккумуляторов ниже 10 V Уж потом можете судить исправен или нет.для первоначального включение можно подключить аккумы любой емкости 5 - 7 - 9 AH . Проверять лучше с ЛАТР -ом и на пониженное напряжение - есть характерная неисправность не проявляющаяся при нормальном или повышенной напруге.
Alex Shu
Гость
2010-02-03 11:07:45
Понял. Спасибо!
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.