Имеется удаленная необслуживаемая точка, где стоит оборудование связи. Электропитание осуществляется от дизельгенератора. На днях случилась остановка связи, поехали разбираться. В итоге оказалось что проблема в Back-UPS CS 500, горел индикатор «Перегрузка» и был непрерывный звуковой сигнал. Когда я попытался подключить интерфейсный кабель к ноутбуку меня неприятно дернуло током. В добавок еще и оказалось, что на корпусе ИБП присутствует напряжение порядка 110 В относительно земли. После этого пришлось запитать оборудование напрямую.
Система работает с апреля месяца, выдерживала почти суточные отключения дизеля (имеется дополнительный батарейный резерв), это первый такой случай. Оборудование связи (нагрузка ИБП) имеет одну землю с вышкой связи. Земля на шнур питания ИБП не заведена, т.е. там только фаза и ноль с генератора. В эти дни шли продолжительные дожди, возможно с грозами.
Мне видятся две вероятные причины:
1. Попадание грозы в вышку.
2. Продолжительная эксплуатация в условиях повышенной влажности и низких температур.
Хотелось бы услышать мнение сервис центра о возможных причинах. Может быть стоило использовать другую модель ИБП?