Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  SURT1000XL количество внешних блоков батарей
wied
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 27/06/13
2013-06-27 13:38:02
При одном внешнем блоке батарей какое значение прописать? 2?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-06-28 00:07:07
Количество дополнительных единиц указано в описании к батарее.Одна СТАНДАРТНАЯ батарея ,размером с ИБП,это +1 к имеющемуся в ИБП значению.
wied
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 27/06/13
2013-06-28 08:27:17
Вопрос и состоит каким должно быть это имеющееся значение для указанной модели? Есть ИБП который кто-то уже настраивал, хотя он без внешнего блока батарей, в Number of external battery packs прописано 2. В мануале на SURT1000/2000 указано factory default - 0. Но 0 он не дает ввести, выдает "неверное значение". Чему верить? C какого значения этот параметр должен начинаться?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-06-28 12:09:36
В SURT дефолтное значение =1 ,а вот какакя у вас батарейка ,вы тщательно скрываете,поэтому как Вам помочь я не знаю.
wied
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 27/06/13
2013-06-28 12:37:05
внешний блок SURT48XLBP, отключен сейчас и подключение не планируется, поскольку аккумуляторов для него нет. В ИБП параметр в 2-ку выставлен (видимо настраивали на случай работы с внешним блоком). Тоесть вы утверждаете что надо выставить 1 ? Почему в мануале тогда дефолтное значение - 0 ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2013-06-28 16:41:26
Можете сами проверить.убеждаемся ,что заряд ИБП 100 %,подключаем любую нагрузку в диапазоне 20-100% ,ждем пару минут и смотрим,какое время работы показывает ИБП.и если значение R0 не менялось (ИБП не работал долго с этим комплектом батарей) сравниваем время с табличным значением для данного типа ИБП для установленных батарей на этом сайте,ну и корректируем чмсло батарей в ту или иную сторону до совпадения аремени.Я не знаю,кто пишет эти описания,но значение 1 получено было опытным путем для ИБП серии SURT.Кстати,для ИБП 3000ва и более прямо указано,что значение =1 по умолчанию.для внутреннего блока батарей.Если зайти во внутреннее меню ИБП через терминал,как написано в описании,вы вроде 0 и поставить не сможете..
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям