2011-04-15 10:44:16При кратковременном отключении электроэнергии (скачок напряжения) кондиционеры перестают охлаждать, гонят горячий воздух, внешние блоки отключаются. Система кондиционирования запускаются только после полного выключения кондиционеров. Самостоятельно система кондиционирования не запускается, что приводит к перегреву а затем и отключению серверного оборудования.
Подскажите, что нужно сделать что-бы система кондиционирования запускалась самостоятельно при таких внештатных ситуациях.
Как я понимаю, Ваши кондеи не подключенны к ИБП, соответственно при пропадании входного напряжения, у Вас отключаются помпы. Подключите кондеи на ИБП, и будет Вам счастье, например на Smart-UPS VT
На сколько я помню, у ACRD502 есть плавный старт компрессора, вот данные из менуала, "ток при полной
нагрузке 25.7А", так что их можно повесить на ИБП. А вот на ACRP102, кажется, нет плавного старта, вот данные из менуала, "токовая нагрузка на заторможенном роторе 139А".
Там R407C хладогент....а вот на основе чго он).Паш ,я не думаю,что хорошая идея кондей вешать на ИБП.Надо знать,какая длительность отключений,и делать это только в случае перегрева оборудования при работе от батарей.После перерыва питания кондей должен запустиься автоматически,только надо убедиться в меню,какая стои задержка на включение.Start up Dly.
Cтраница 27 мануала.ссылка
Ну и она должна быть не меньше ,не знаю,минут 5 наверное,сколько времени нужно на выравнивание давления перед повторным пуском.