Раздел: Cервис


АвторТема:  отключение smart 1000
serj42
Гость
2009-01-30 16:54:34
Подключена мини АТС к smart 1000. Несколько лет уже – было все ОК. Но с недавних пор при понижении сетевого напряжения на входе UPC стал переходит в режим аварии, при этом отключая выходную нагрузку (вся светодиоды мигают). Нижняя установка стоит 208V. После подключения ЛАТР выяснили, что отключение происходит при 214V. Восстанавливая напряжение – smart не выходит в исходное состояние. При смене уставки разница до переключения 6V В моем понимании вышло из строя реле, переключающее прямую схему включения на повышающую. Хотелось бы принципиальную схему от Вас с указанием элементов требующих внимания. Мой e-mail sergei_x@bk.ru