Автор | Тема: APC Smart UPS SU2200RM плохо заряжает баттареи. |
nick13
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 13/03/06 |
2007-02-01 14:49:31 Есть APC Smart UPS SU2200RM | 3U
Перестал нормально заряжать батареи, т.е. заряжает их максимум до 26.8 вольт и держит это напряжение и не выше. Аккумуляторы менял, картина та же.
Когда отключаем батареи, видим те же 26.8 вольт, но потом напряжение заряда без нагрузки ПЛАВНО в течение нескольких минут повышается иногда до 27.3 иногда до 27.5
Когда после этого снова подключаем акку, то напряжение снова плавно падает до 26.8 вольт
Что сие может быть ?
В схемотехнике разбираюсь, но самой схемы нет. Грешу на терморезистор в цепи регулировки напряжения заряда, знаю, что он там есть, но т.к. схемы нет, то не знаю какой.
Подскажите, куда лезть паяльником... |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2007-02-01 16:22:59
| ВЫ не могли бы сказать напряжение что показывет
программа pc+,PCBE!
s/n-?
в SU2200 устанавливают 4 аккумулятора по 12V
PS ВЫ мереете напряжение на доступных (двух)акку
мах а внутри еще 2 !
должно быть 55V.C чего замерами занялись? |
|
nick13
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 13/03/06 |
2007-02-01 17:20:24
| что показывает софт сказать не могу.
серийник если только позже. (ИБП старый кажется 99 года)
4 акку там объединены в паре, т.е. каждые 2 последомательно и пары объединены параллельно. т.е. должно быть 27.5
|
|
nick13
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 13/03/06 |
2007-02-01 17:23:11
| И меряю я напряжение на разъеме подключения блока аккумуляторов, а не на них самих. |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2007-02-02 13:40:42
| Все лайн интерактив упс от APC
мощностью более 2000VA (SU2200,SU3000,SU5000)работают от 48V
посмотрите хот здесь
ссылка
|
|
nick13
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 13/03/06 |
2007-02-05 10:06:28
| И меряю я напряжение на разъеме подключения блока аккумуляторов, а не на них самих. |
|
nick13
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 13/03/06 |
2007-02-05 10:27:04
| упс, выше был глюк...
Значит не все.
В данном UPS, как я выше писал, акку объединены парами. т.е. 12+12 = 12+12
SU2200RMI3U
GS9949008762
Видно придется наугад с паяльником туда лезть.
|
|
nick13
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 13/03/06 |
2007-02-05 12:58:28
| выше были модель и серийник |
|
TimH
Участник
Тем: 6 Сообщений: 1410 На форуме с 14/05/02 |
2007-02-05 16:18:27
| Cпорить (и доказывать ) дальше не стану!
Подключите комп
( перед тем как нагреть паяльник)с пом родного кабеля и дайте ему всего две команлы из Гипертерминала дабы узнать напряжение зарядки.
ps или вот здесь почитайте ссылка |
|
nick13
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 13/03/06 |
2007-02-06 12:20:15
| Приношу свои извинения, там оказался еще 1 блок из 4х акку. после его замены всё ОК.
Ну бывает, что скажешь :)
Спасибо огромное ! |
|
kas
Участник
Тем: 0 Сообщений: 2 На форуме с 07/02/07 |
2007-02-07 16:44:17
| проверьте калибровку в 99% случаев сбиваются регистры |
|
nick13
Участник
Тем: 1 Сообщений: 7 На форуме с 13/03/06 |
2007-02-08 10:26:33
| эт я уже ручками из терминала поправил после смены акку... |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|