АвторТема:  APC Smart UPS SU2200RM плохо заряжает баттареи.
nick13
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 13/03/06
2007-02-01 14:49:31
Есть APC Smart UPS SU2200RM | 3U Перестал нормально заряжать батареи, т.е. заряжает их максимум до 26.8 вольт и держит это напряжение и не выше. Аккумуляторы менял, картина та же. Когда отключаем батареи, видим те же 26.8 вольт, но потом напряжение заряда без нагрузки ПЛАВНО в течение нескольких минут повышается иногда до 27.3 иногда до 27.5 Когда после этого снова подключаем акку, то напряжение снова плавно падает до 26.8 вольт Что сие может быть ? В схемотехнике разбираюсь, но самой схемы нет. Грешу на терморезистор в цепи регулировки напряжения заряда, знаю, что он там есть, но т.к. схемы нет, то не знаю какой. Подскажите, куда лезть паяльником...
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-02-01 16:22:59
ВЫ не могли бы сказать напряжение что показывет программа pc+,PCBE! s/n-? в SU2200 устанавливают 4 аккумулятора по 12V PS ВЫ мереете напряжение на доступных (двух)акку мах а внутри еще 2 ! должно быть 55V.C чего замерами занялись?
nick13
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 13/03/06
2007-02-01 17:20:24
что показывает софт сказать не могу. серийник если только позже. (ИБП старый кажется 99 года) 4 акку там объединены в паре, т.е. каждые 2 последомательно и пары объединены параллельно. т.е. должно быть 27.5
nick13
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 13/03/06
2007-02-01 17:23:11
И меряю я напряжение на разъеме подключения блока аккумуляторов, а не на них самих.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-02-02 13:40:42
Все лайн интерактив упс от APC мощностью более 2000VA (SU2200,SU3000,SU5000)работают от 48V посмотрите хот здесь ссылка
nick13
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 13/03/06
2007-02-05 10:06:28
И меряю я напряжение на разъеме подключения блока аккумуляторов, а не на них самих.
nick13
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 13/03/06
2007-02-05 10:27:04
упс, выше был глюк... Значит не все. В данном UPS, как я выше писал, акку объединены парами. т.е. 12+12 = 12+12 SU2200RMI3U GS9949008762 Видно придется наугад с паяльником туда лезть.
nick13
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 13/03/06
2007-02-05 12:58:28
выше были модель и серийник
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2007-02-05 16:18:27
Cпорить (и доказывать ) дальше не стану! Подключите комп ( перед тем как нагреть паяльник)с пом родного кабеля и дайте ему всего две команлы из Гипертерминала дабы узнать напряжение зарядки. ps или вот здесь почитайте ссылка
nick13
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 13/03/06
2007-02-06 12:20:15
Приношу свои извинения, там оказался еще 1 блок из 4х акку. после его замены всё ОК. Ну бывает, что скажешь :) Спасибо огромное !
kas
Участник


Тем: 0
Сообщений: 2
На форуме с 07/02/07
2007-02-07 16:44:17
проверьте калибровку в 99% случаев сбиваются регистры
nick13
Участник


Тем: 1
Сообщений: 7
На форуме с 13/03/06
2007-02-08 10:26:33
эт я уже ручками из терминала поправил после смены акку...
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям