АвторТема:  Пропадает индикатор нагрузки SU1400RMXL при нагрузке 350W
Andrei
Участник


Тем: 5
Сообщений: 23
На форуме с 19/03/09
2009-04-07 18:58:12
Заметил очень странную и непонятную картину. ИБП SU1400RMXLIB3U под нагрузкой в 350W и нормальном напряжении в сети и полной зарядки аккумуляторов, показывает что нет нагрузки, вернее индикатор временами мигает, скажем 2 сектора нагрузки из 5 горят как положенно 1 час а потом ни один сектор не горит, потом появляется и так далее. При этом сам ИБП работает ok, в том числе и от батареи, подскажите что это может значить?
Andrei
Участник


Тем: 5
Сообщений: 23
На форуме с 19/03/09
2009-04-07 19:23:28
Обнулил ИБП тоже самое, напряжение в сети стабильное, нет помех, нагрузка тоже стабильная, но вот почему сразу 2 индикатора нагрузки пропадает не понимаю, и не знаю опасно ли это, СЦ в другом городе (не хотелось бы вести), подскажите может кто с подобными вещами сталкивался.
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2009-04-08 09:04:24
Поставить любую программу мониторинга и проанализировать лог. Или через SNMP-карточку...
Andrei
Участник


Тем: 5
Сообщений: 23
На форуме с 19/03/09
2009-04-08 09:14:03
Это сделать не просто доступ к узлу закрыт, либо полностью снимать, либо оставить как есть, поэтому и спрашиваю опасно ли это?
Joker
Гость
2009-04-30 15:34:14
Хех забавный вопрос - если глючит цепочка: датчик токанапряжения - АЦП - Мозг - тогда да опасно. А если просто уровень нагрузки скачет, тогда нет. То что подключен БП на 350вт не означает, что потребление 350вт. Так что вывод - каким то образом проконтролировать выходной ток (жел-но юзать true RMS мультиметрклещи) или ждать когда неисправность проявит себя....Хмм а что мешает поставить SNMP карту ??? лог то в ней храниться, можно потом вытащить и на другом ИБП посмотреть, подключение на горячую ???
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2009-04-30 17:07:57
Андрей у Вас возможно все хорошо ! 1)не горит ни один индикатор -мощность потребляемая в интервале 0-17% 2) горит первый индикатор -мощность потребляемая в интервале 17-34% 3)горят 2 индикатора -мощность потребляемая в интервале 34-50 % и тп Те когда машина выполняет опр задачи мощность потреб изменяется от какого- то значения ( предположим 100W) до 350W ps а) встречный вопрос если мощность потребляемая изменяетя от 15% до 18- индикатор (второй) должен моргать ? б) "вернее индикатор временами мигает," По индикатарам Smart UPS можено определять вх напряжение, мощность, уровень заряда но не время !!!!!!!!!!!!
Andrei
Гость
2009-04-30 21:29:46
В даный момент работает отлично, мигает нагрузка время от времени и ладно. Автономно работает чётко, все показатели в норме, поэтому на это не обращаю внимание.
Andrei
Участник


Тем: 5
Сообщений: 23
На форуме с 19/03/09
2009-04-30 21:31:25
В даный момент работает отлично, мигает нагрузка время от времени и ладно. Автономно работает чётко, все показатели в норме, поэтому на это не обращаю внимание.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям