Тема: ИБП BX650CI-RS массовый отказ при перепадах напряжения.
SergAnt007
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 06/02/13
2013-02-06 11:35:13Были приобретены 20 одинаковых
устройств BX650CI-RS в начале
2013 года. При выбивании
пакетника на этаже вначале 1 а
потом еще 5 блоков не перешли в
режим защиты компьютеров, а
сразу выключились. Так
произошло несколько раз. Причем
остальные 14 со своей задачей
справились. (или пока
справились). Проверяю эти же
ИБП отключением из розетки - все
нормально : начинает пищать,
компьютер при этом работает.
Вопрос что делать. Поможет ли
обращение в сервис или же там
точно таже проверят на работу без
внешнего питания и вернут назад
а на импульсный скачок не смогут
проверить. И не ужели такой брак
30% теперь у APC норма?.
Спасибо. Может как-то можно
настроить данный ИБП на
чувствительность к импульсам?
Ну скорее всего так и будет...из 101 причины отключения 1-неисправность ИБП и 100 по причине неправильной эксплуатации.Для начала надо проверить сопротивление заземления на корпусах защищаемых компьютеров (зачастую есть проблемы с розетками,шнурами и БП компов),а так-как отключение пакетника вызвано и сопровождается сильной ЭМ помехой,то она распространяется не только по проводам,а и по воздуху и способна приводить к нарушению работы оборудования.2-Выяснить мощность БП компов и наличие APFC.Несоответстввие этих параметров (мощности ИБП и формы выходного напряжения) может приводить к хаотическому отключению оборудования (допустим 2-3 раза из 10 случаев).Ввбщем где-то примерно так...