Автор | Тема: Silcon DP 320 E |
Slavka72
Гость
|
2011-01-26 15:27:36 Как будет реагировать ИБП, если после замены батарей не проводить калибровку и не менять параметр заводской установки ёмкости (7Ah), новые батареи 45Ah. При этом никакие тесты батарей не проводились. |
|
Осипов Павел
Участник
Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2011-01-26 17:40:34
| Ток заряда будет соответствовать зарядке 7AH батареек, ну и как результат, получите недозаряд дорогих 45AH батареек, ну а те в свою очередь выйдут из строя НАМНОГО раньше окончания срока эксплуатации, указанной производителем АКБ. Так что не стоит экономить, вызовите грамотного сервис-инженера. Иначе экономия вылетит в затраты намного превышающие вызов сервис-инженера. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2011-01-26 21:45:17
| У меня все SL 20KH с внутренними батареями , внешние от 40 и до 160 . Slavka72 ! А почему Вы не хотите или что мешает ввести информацию о ёмкости новых батарей ? Это делается просто , войдя в стек установок " 28 " , в нем есть строка " Battery capaciti { Ah } " . В руководстве описано . А то будет как сказал Павел . А потом после двух - трех суток заряда проведите войдя в стек пользователя " # " "Battery monitor test " разрядом до 25 % емкости . |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-01-26 21:57:47
| Мда....ни сказать,не добавить.....загадочна душа пользователя). |
|
Slavka72
Гость
|
2011-01-28 14:36:15
| Спасибо за ответы! ИБП нужно было срочно включать и небыло время на настройки. Когда всё работает можно заняться настройкой.
Подскажите!
1) После ввода информации в стеке о ёмкости батарей 45Ah нужно перезапускать ИБП или необязательно?
2) Какой установить параметр в "Expected back-up time"?
3) Обязательно ли нужно проводить "Battery capacity test" и "Battery monitor test", это меняет что-то в ИБП? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-01-28 18:11:15
| А первоисточник почитать?ссылка
ссылка
1-необязательно.2-из таблицы для вашей модели,время работы на 100 % оммическую нагрузку для вашей емкости батареи в минутахТогда батарейный монитор сможет отслеживать правильно состояние батареи.3-тесты лучше повести ,для понимания реального состояния батарей,что бы время резервирования не выглядело абстрактной аеличиной. |
|
Slavka72
Гость
|
2011-01-28 18:37:24
| Спасибо Chevyuser! А ссылки на русском есть? |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-01-28 19:36:42
| Переводным мануалом не особенно доверяю,лучше первоисточник читать...ну у гугл переводчик в помощь)
По времени работы DP320E можно тут подсмотреть
ссылка
По русски указано количество банок и время работы для ABM.
Я так понимаю,там расчет сделан на 7 ач банки,ну пересчитайте в количество своих. |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2011-01-28 19:40:51
| ссылка
Ну и УПСКЛУБ никто не отменял,спасибо FlashWolf,найдете много полезного для себя. |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2011-01-28 23:31:12
| Slavka72 ! По умолчанию в "Expected back-up time" в нем было введено 5 минут . Вы введете свою цифру. Вводите ёмкость батарей .Эти величины используются АВМ ( Advanced Battery Monitor ) . После проведения "Battery monitor test" получаете величину Runtime соответственно реальному состоянию батарей . После этого перезапускать SL не надо . Настраивать , а тем более програмировать то же ничего не надо , это сделано при стартапе и после отключения SL не изменяется, да Вы скорее и не знаете как в это влезть. Надеюсь всё будет у Вас нормально. |
|
|