У SMART-UPS 3000 приблизительно раз в пять минут включается вентилятор. Напряжение в питающей сети 235-238 В. Внутренняя температура UPS по показаниям PowerShute BE 30-32 C.
Вопрос - при какой температуре в нормальном режиме работы должен включаться вентилятор? Следует ли обращаться в сервис центр для диагностики проблемы?
Все зависит еще и от нагрузки и от состояния батарей. Вентилятор включается при зарядке сильно разряженных батарей, при работе от батарей, при работе на нагрузке, близкой к 100%, при температуре внутри ИБП выше 60 градусов. Если вентилятор включается при "полностью заряженной" батарее и при небольшой нагрузке, то, видимо, имеет смысл изучить более подробно состояние батарей -- возможно они уже умерли (так бывает -- мертвая батарея может какое-то время держать нагрузку и почти нормально работать, но при этом даже при полном заряде потребляет ток как полностью разряженная).
Ranger
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 12/11/02
2002-11-21 09:36:52
PowerShute показывает 100% зарядку батарей, причем судя по последним просмотренным отчетам вентилятор включается, если температура внутри ИБП достигает 40 градусов. При отключении питания ИБП держит нагрузку (по показаниям PowerShute 6%) около 2 часов. Как вы думаете, батареи находятся в нормальном состоянии? Какое время может питать нагрузку мертвая батарея?