2009-05-12 12:10:41APS Smart-UPS 750XL. При работе только от батарей (не подключен к общей сети 220, в розетку) работает нормально.
Как только подключаешь к сети загораются красные индикаторы, начинает шуметь.
Что надо смотреть????
Pavel Menakhin Команда APC
Тем: 0 Сообщений: 93 На форуме с 00/00/00
2009-05-12 12:33:54
Скажите, пожалуйста, серийный номер.
Какие именно индикаторы? Что за оборудование подключено? Как подключен к сети? Установлено ли ПО, и, если да, то что оно показывает?
ПО не установлено, подключен компьютер и топливо раздаточные колонки на заправке (если точнее, то их электроника).
Серийный номер :
SUA750XL I
AS0702320722
горели индикаторы второго и третьего столбцов
6 центральных индикаторов?
Если да, то сделайте следующее:
1) отключаете источник кнопкой выключения;
2) отсоединяете все, что подключено к ИБП сзади;
3) Нажимаете повторно и удерживаете кнопку отключения источника в течение 5-10 секунд пока не услышите щелчок;
4) Отсоединяете (вытаскиваете) battery connector (треугольный черный разъем, соединяющий батареи с источником на задней стенке ИБП). В случае его отсутствия, отсоединяете и извлекаете батареи внутри ИБП;;
5) Нажимаете на кнопку включения источника бесперебойного питания: произойдет еще один щелчок;
6) Подключаете все обратно и пробуете запустить UPS заново.