АвторТема:  Щелкает SURT2000XL
barthezz2007
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/03/12
2012-03-02 00:33:42
Доброго времени суток! Имеется APC SURT2000XL с следующей проблемой: При нажатии на кнопку "ВКЛ" начинает бесконечно щелкать, причем не важно, подключено питание или нет. Индикации никакой нет. При нажатии на "Выкл" спокойно себе вырубается. На выход никакой напруги не подает, если б не щелчки, можно было бы сказать что он полностью мертывый. Подскажите плиз, что с ним могло случиться. Заранее всем благодарен!!!
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-03-02 01:20:21
Напряжение на батарее замеряли ?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-03-02 01:47:11
Еслиб щелкал и при подключении к розетке,я бы решил,что плохие батареи....а когда щелкает только при нажатии на клавишу,могу предположить,что пора в ремонт,возможно есть пробитый ключ.
barthezz2007
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/03/12
2012-03-02 10:52:18
при подключении к розетке тоже щелкает (если включить на кнопку.), главное что нет никакой индикации.
barthezz2007
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/03/12
2012-03-02 10:53:19
Напряжение не мерял - сделаю.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-03-02 12:49:35
Если батарея дохлая,то признак этого,во время щелчка лампочки панели могут хаотично взмаргивать,остальное время не светятся.
barthezz2007
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/03/12
2012-03-02 20:41:14
наппяжение на батареях - 48,1 В. Еще заметил одну деталь, если УПС включить в розетку потом ткнуть кнопку ВКЛ, он начинает щелкать и выключить кнопкой его уже невозможно, только если выдернуть шнур з розетки, потом кнопкой можно прекратить щелкание...
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-03-02 21:10:25
Батарейку надо другую,эта уже умерла(.
barthezz2007
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/03/12
2012-03-02 21:21:27
хм... Подскажите пож. как можно проверить или сам УПС живой без батареи? и какое должно быть напряжение нормальной батареи???
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2012-03-03 01:49:08
Без батареи он не включится .На нормальной батарее напряжение 52 - 54 вольта
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2012-03-03 20:42:45
Важно еще под нагрузкой,можно обычный электрочайник или кипятильник на 2квт воткнуть,должно быть не менее 48 вольт с такой нагрузкой.
barthezz2007
Участник


Тем: 1
Сообщений: 5
На форуме с 02/03/12
2012-03-04 18:14:55
Спасибо. попробую поискать батареи.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.