2010-05-06 17:20:26Доброго всем дня.
Загорелся индикатор замены батареи на UPS Smart-UPS RT 10000 RM XL, после замены всех батарей, продолжает гореть. На снятых батареях напряжение хх 106-107Вольт.
один картридж проверил напряжение аккумов под нагрузкой все отлично.
Какие будут предложения?
варкентин
Гость
2010-05-07 10:06:15
Сменил ещё раз коплект батарей взятых с другого аналогичного UPS болле свежего по времени изготовления и работающего при очень комфортных условиях.
Индикатор замены не погас, батареи полностью были заряжены.Как исправить?
снять упсу для отправки в СЦ очень проблематично.
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2010-05-07 11:11:23
У меня аналогичное с 8000 - ком . После демонтажа и замены новым , разобрал.Осмотрел плату контроллера , вернул на место . После этого неделю на столе включенный гоняется под нагрузкой 37% - неисправность не повторилась . Вот в аккумуляторах вытащил три негодных. Но у Вас может быть и другая причина.
garik63
Гость
2010-05-07 12:34:03
Из всего набора аккумов самый негодный
13,02 V на холостом ходу, и 12,5 V под нагрузкой 21W. что имхо показывает что он вполне нормален.
варкентин : Индикатор погаснет после первого самотеста. Случится это через 7/14 дней или после активации самотеста вручную.
garik63
Гость
2010-05-18 09:19:07
Самотест выполняется каждые 10мин. есно непроходит, и упса аккуратно шлет письма об этом. Проблема решилась холодной калибровкой.
то есть вытащил платку 9619, заново зарядил батареи, хотя они были заряжены перед отключений упсы, и отключил рубильник 380в.
после такой калибровки при нагрузке 50% и установке обратно платы 9619 все ок.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.