APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  малое время работы SmartUPS750 после смены батарей
zhenich
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 08/01/08
2008-01-08 12:32:21
Поставил новые батареи в UPS, но время работы осталось маленькое. Агент постоянно выбрасывает сообщение о недостаточном времени работы в случае отключения электроэнергии. Сейчас мои показатели составляют всего 5-9 минут. Может возможно сбросить (обнулить) установки внутренних схем самого бесперебойника. Может в этом дело? Пытался калибровать, но это только уменьшило время. Подскажите, что я делаю не так? Модель - Smart-UPS 750. Дата выпуска 04.04.05, firmware - 651.12.I, замена батарей - 15.12.07
denjadp
Участник


Тем: 0
Сообщений: 86
На форуме с 07/12/07
2008-01-09 14:55:19
Укажите серийный номер вашего ИБП.Возможно есть необходимость провести очистку мозгов ИБП.Вот ссылка ссылка Какая суммарная мощность у вашего оборудования?
zhenich
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 08/01/08
2008-01-09 22:12:29
Спасибо за ответ. Серийник QA0515240486. Суммарная мощность обычно не превышает 40% от максимума данного УПСа. Сделал, что написано по ссылке - обнулил мозги, и теперь он у меня загудел при включении входного питания. Холодный старт запускается. Что теперь?
Дмитрий Журавлёв
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2008-01-10 08:16:03
ссылка
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям