Тема: малое время работы SmartUPS750 после смены батарей
zhenich
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 08/01/08
2008-01-08 12:32:21Поставил новые батареи в UPS, но время работы осталось маленькое. Агент постоянно выбрасывает сообщение о недостаточном времени работы в случае отключения электроэнергии. Сейчас мои показатели составляют всего 5-9 минут.
Может возможно сбросить (обнулить)
установки внутренних схем самого бесперебойника. Может в этом дело? Пытался калибровать, но это только уменьшило время. Подскажите, что я делаю не так? Модель - Smart-UPS 750. Дата выпуска 04.04.05, firmware - 651.12.I, замена батарей - 15.12.07
denjadp
Участник
Тем: 0 Сообщений: 86 На форуме с 07/12/07
2008-01-09 14:55:19
Укажите серийный номер вашего ИБП.Возможно есть необходимость провести очистку мозгов ИБП.Вот ссылка ссылка
Какая суммарная мощность у вашего оборудования?
zhenich
Участник
Тем: 1 Сообщений: 1 На форуме с 08/01/08
2008-01-09 22:12:29
Спасибо за ответ. Серийник QA0515240486.
Суммарная мощность обычно не превышает 40% от максимума данного УПСа.
Сделал, что написано по ссылке - обнулил мозги, и теперь он у меня загудел при включении входного питания. Холодный старт запускается. Что теперь?