2011-06-01 10:14:42
Подскажите пожалуйста, какая батарея и какого номинала должна устанавливаться батарея в данный ИБП. Интересует емкость и размерность и взаимозаменяемость, если не существует единого картриджа.
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-06-01 11:03:41
В SUA1500RMI2U ссылка Батарея RBC 24 ссылка Емкость = 432 : 24 = 18 Ah ( 4 аккумулятора 9 Ah - попарно параллельно и последовательно ) .
bori29
Гость
2011-06-01 12:02:51
Я так понял нужно 4 батареи по 24вольта 9 Ah, верно???
bori29
Гость
2011-06-01 12:30:29
Есть еще один вопрос, можно ли у данного ИБП сделать калибровку батареи подцепившись к нему по локальной сети к его софту или придется калибровать его через RS-232 и обычный комп с программой?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2011-06-01 12:58:06
Поняли НЕ правильно .Нужно 4 аккумулятора 12 V / 9 Ah . После замены дайте зарядиться часов 20 , а потом уж калибруйте батареи . Процедуры описаны N -ное число раз. Найдете в войдя ПОИСК
bori29
Гость
2011-06-01 13:58:53
На счет батарей, я понял. Калибровку делал много раз но на простых ибп, а интересует именно на данном ибп по лок. сети и именно той прогой что стоит на этом ибп
Дмитрий Журавлев
Участник


Тем: 13
Сообщений: 1634
На форуме с 28/03/02
2011-06-03 07:48:21
Если установлена сетевая карта, то нагрузить на нагрузку 50% и запустить Rintime Calibration.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям