APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  APC Smart-UPS XL 3000VA
Vad[OS]
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 14/05/14
2014-05-14 01:27:15
Добрый день. Проблема следующая. На ИБП APC Smart-UPS XL 3000VA сзади есть 8 выходных розеток, расположенные в 2 ряда. Ряд, что отмечен на рисунке зеленым (справа) работает исправно. Другой ряд, который отмечен на рисунке красным (слева), при отключении электричества, не держит от батареи ни минуты. Батареи внешние, очень емкие. В чем может быть причина? Как прочитать логи на этом ИБП?
Vad[OS]
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 14/05/14
2014-05-14 01:29:17
[URL=ссылка
Vad[OS]
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 14/05/14
2014-05-14 01:29:49
Какой недобный форум... вот ссылка на картинку ссылка
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2014-05-14 20:44:05
Одно из двух, либо в фишках, которые идут от Hardwire Kit ссылка к плате - НЕ КОНТАКТ, либо в одном из двух реле, которые отвечают за работу от АКБ, нет контакта.
Vad[OS]
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 14/05/14
2014-05-15 01:17:49
Спасибо. А в логах должно же прописываться, например нет контакта и т.д. как нибудь их можно считать с этого ИБП?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-05-15 12:27:24
Посмотрите в логе сетевой карты,что было,может что и записано,хотя маловероятно,я не помню по данному ИБП,можно ли сегментами отключать нагрузку.Тогда в разделе ИБП меню карты будет поведение по сегментам,допустим один поддердживать,второй отключить,если мне память не изменяет,там 2 реле отдельных вроде в пластиковых корпусах на каждый сегмент ,проверьте настройки еще раз на всякий случай.
Malinka
Участник


Тем: 0
Сообщений: 239
На форуме с 07/10/13
2014-05-15 12:35:40
На этом ИБП сегментами отключать нагрузку нельзя
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2014-05-16 00:03:03
Ну значит реле тогда хана или разьем не подключен ,бывало штырек внутрь проваливался..
Vad[OS]
Участник


Тем: 1
Сообщений: 4
На форуме с 14/05/14
2014-05-16 04:24:43
Спасибо. Буду проверять. Отпишу.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям