2015-09-13 18:44:45Здравстуйте!
Имеется APC Smart-UPS 2200 640-0735G , здоровый и не кашлял, батареи новые и проверенные.
У UPS оторвана была морда с кнопками и я их включал замыкая 2 и 6 контакты шлейфа на плате.
В процессе диагностики случайно коротнул что-то на контактной линейке "морды" , скорее всего закоротил щупом контакты 2 и 3 ( +5 на землю ).
Теперь ситуация следующая:
Линия +5 на выключенном UPS имеет сопротивление к земле около 620Ом ( вместо 1К ) , при включении напряжение проседает до 4.8В , кренка IC5 сильно греется.
При подсоединении батареи на некоторых линиях появляется +5 и +50 ( от батареи ) , ups не включается.
При подключении в розетку или замыкании кнопки включения - через секунду UPS оживает, появляются все напряжения ( 12, 24, 5 ) , динамик начинает непрерывно пищать, через 20-25 секунд ( видимо по мере уплывания параметров стабилизатора от перегрева пищать начинает не совсем ровно уже, с легкими переливами )
Вывести из такого состояния можно замкнув кнопку выключения ( 2 и 7 контакты шлефа панели ) .
Включается и выключается многократно таким образом.
Вставленная в слот плата управления включается, но UPS не видит.
При отключении ups кнопкой плата отключается и гаснет ( не остается в работе как должна )
Заряда батарей тоже при таком отключенном состоянии не идет.
При подключенной электросети выключить ups кнопкой не получается - продолжает быть включенным, пока не отключишь от сети.
Вентилятор не при каких манипуляциях не оживает.
Попытки удерживать любую из 2 кнопок нажатой в течении нескольких секунд не имеют эффекта.
У меня есть шанс или я убил проц IC12?
cyrus
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 13/09/15
2015-09-13 19:21:10
Дополнение: вынул процессор из колодки.
Поведение изменилось следующим образом - вентилятор при включении немедленно начинает крутится ( видимо он pool-up) и напряжение на шине +5 стало чуть побольше - уже не 4.88, а 4.96.
Кренка так же греется.
Seeprom тоже пробили скорее всего ,она на spi также висит.А замкнули +48 скорее на clk или spi.проще морду подпаять было чем геморрой такой.
cyrus
Участник
Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 13/09/15
2015-09-15 08:38:28
Попробовал на удачу поставить процессор 356-0002A REV9 от 1000XLINET версия платы 732-1000XLI , 1996г.
Симптомы почти не изменились, но при включении крутит вентилятором , и судя по звуку возможно идет зарядка. Напряжение на выходе ups не появляется.
Плата управления AP9630 сообщает что Ups is Online , модель пишет at Unknown и пунктов управления или диагностики соответственно нету.
Имеет смысл оставить этот процессор и попробовать поменять eprom?
или так его читать-писать попробовать?
Процессоры внутри семейства одинаковы от ,450 модели до 3000:,может не быть прошивки под 5000 ник в младших версиях.Пролива доступна на мониторе.Епром вставить чисты и набить ручками или вообще любой ипоправить. Надо добиться чтоб стаб 5 вольт не грелся и не было постоянного поиска.епрому кирдыхина 110% ,
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения. Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.