APC Logo

Форум APC


Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация

Раздел: Cервис


АвторТема:  Плата 640-0735G , замыкание
cyrus
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 13/09/15
2015-09-13 18:44:45
Здравстуйте! Имеется APC Smart-UPS 2200 640-0735G , здоровый и не кашлял, батареи новые и проверенные. У UPS оторвана была морда с кнопками и я их включал замыкая 2 и 6 контакты шлейфа на плате. В процессе диагностики случайно коротнул что-то на контактной линейке "морды" , скорее всего закоротил щупом контакты 2 и 3 ( +5 на землю ). Теперь ситуация следующая: Линия +5 на выключенном UPS имеет сопротивление к земле около 620Ом ( вместо 1К ) , при включении напряжение проседает до 4.8В , кренка IC5 сильно греется. При подсоединении батареи на некоторых линиях появляется +5 и +50 ( от батареи ) , ups не включается. При подключении в розетку или замыкании кнопки включения - через секунду UPS оживает, появляются все напряжения ( 12, 24, 5 ) , динамик начинает непрерывно пищать, через 20-25 секунд ( видимо по мере уплывания параметров стабилизатора от перегрева пищать начинает не совсем ровно уже, с легкими переливами ) Вывести из такого состояния можно замкнув кнопку выключения ( 2 и 7 контакты шлефа панели ) . Включается и выключается многократно таким образом. Вставленная в слот плата управления включается, но UPS не видит. При отключении ups кнопкой плата отключается и гаснет ( не остается в работе как должна ) Заряда батарей тоже при таком отключенном состоянии не идет. При подключенной электросети выключить ups кнопкой не получается - продолжает быть включенным, пока не отключишь от сети. Вентилятор не при каких манипуляциях не оживает. Попытки удерживать любую из 2 кнопок нажатой в течении нескольких секунд не имеют эффекта. У меня есть шанс или я убил проц IC12?
cyrus
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 13/09/15
2015-09-13 19:21:10
Дополнение: вынул процессор из колодки. Поведение изменилось следующим образом - вентилятор при включении немедленно начинает крутится ( видимо он pool-up) и напряжение на шине +5 стало чуть побольше - уже не 4.88, а 4.96. Кренка так же греется.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-09-14 23:22:50
Seeprom тоже пробили скорее всего ,она на spi также висит.А замкнули +48 скорее на clk или spi.проще морду подпаять было чем геморрой такой.
cyrus
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 13/09/15
2015-09-15 08:38:28
Попробовал на удачу поставить процессор 356-0002A REV9 от 1000XLINET версия платы 732-1000XLI , 1996г. Симптомы почти не изменились, но при включении крутит вентилятором , и судя по звуку возможно идет зарядка. Напряжение на выходе ups не появляется. Плата управления AP9630 сообщает что Ups is Online , модель пишет at Unknown и пунктов управления или диагностики соответственно нету. Имеет смысл оставить этот процессор и попробовать поменять eprom? или так его читать-писать попробовать?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-09-17 00:37:24
Процессоры внутри семейства одинаковы от ,450 модели до 3000:,может не быть прошивки под 5000 ник в младших версиях.Пролива доступна на мониторе.Епром вставить чисты и набить ручками или вообще любой ипоправить. Надо добиться чтоб стаб 5 вольт не грелся и не было постоянного поиска.епрому кирдыхина 110% ,
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям