АвторТема:  Smart APC 1000 моргают все светодиоды
Игорь
Гость
2008-11-17 13:20:33
При включении Smart APC 1000 моргают все светодиоды. Батареи новые
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2008-11-18 16:48:16
SU или SUA ? Горят все или средние 6 ? Какой номер Smart ?
andy
Участник


Тем: 0
Сообщений: 1
На форуме с 27/11/08
2008-11-27 00:36:09
У меня аналогичная ситуация на SUA 1000. Сначала работал, но в момент когда скачкообразно снижалось напряжение в сети рубил питание и гачинали моргать все светодиоды. После очередного случая (3-го) уже не включается. Дорога в сервис, однозначно.
Игорь ЮТ
Гость
2008-12-05 15:07:54
Аналогично, в сервис возил, ничего не сделали
андрейка3
Участник


Тем: 0
Сообщений: 323
На форуме с 27/06/07
2008-12-05 15:37:31
Аналогично средние , или аналогично все ?
Игорь ЮТ
Гость
2008-12-08 11:44:35
Аналогично, средние(т.е. уровень заряда и уровень нагрузки). Правда, после перезапуска все работает до следующего раза