2009-11-19 23:10:46Здравствуйте!
Требуется помощь специалиста. Ситуация:
Куплен UPS SUA2200RMXLI(JS0804006327) и к нему две внешние батареи SUA48RMXLBP(IS0905002038 и IS0838001838). В соответствии с инструкцией в программе пауэршут в интерфейсе было выставлено две батареи и запущена калибровка(нагрузка- калорифер 1000Вт). Все, вроде, прошло успешно. Но... на эту нагрузку юпс после полной зарядки работает всего 45мин, хотя по таблице заявлено почти 3часа... Если калибровку проводить с каждой батареей по отдельности, отключая от системы другую, время работы получается первой около 18мин, второй около 19-ти.
Тащить систему в СЦ несколько тяжело, учитывая ее вес. Особенно если окажется мелочь какая. Ибо не верится, что обе внешние батареи одинаково плохие. Готов привести-отвести и компенсировать неудобства :)
Или, все же, вариантов кроме СЦ нет?
SUA2200RMXLI JS0804... - январь 2008 года SUA48RMXLBP IS0838... - осень 2008 года. Если устройства валялись на складах дилеров без подзарядки - батареи умерли. Выходы: 1. Вернуть всё продавцам. 2. Привезти всё в СЦ, если решат что батареи нужно менять - заменят по гарантии. 3. Дальше продолжать танцы с бубнами...