2014-01-11 13:28:41Добрый день.
Возникла необходимость замены
батарей на SURT15000/20000 VA.
Как это сделать? На ИБП по
видимому нужна калибровка?
Radon85
Участник
Тем: 5 Сообщений: 42 На форуме с 11/01/13
2014-01-11 20:09:55
Возникла необходимость замены - меняйте. Калибровка безусловно нужна, Зарядите полностью новые АКБ, Откорректируйте коэффициент в регистре "0", нагрузите ИБП процентов на 70 и запустите штатную процедуру калибровки, желательно предварительно проверить калибровку всех АЦП, насколько соответствуют реальности измеряемые ИБП напряжения.
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07
2014-01-13 00:13:24
volov ! С дисплея В меню CONTROL есть Start Runtime Calibration , запустите после двух - трёх дней заряда батарей на нагрузке 30 - 35 % , батареи разрядятся до уровня 25% . Вам достаточно , Остальное дела СЦ . О батареях все в меню Batteries
Radon85 ! Не подскажите константы на Эти шелезяки ну и коэффициенты в регистре "0" ? На какой скорости общаться с ним в терминале? И где и на каких IC "..проверить калибровку всех АЦП .." ? Не откажите в любезности !