Автор | Тема: ИБП постоянно переключаются с сети на батарею и обратно  |
Nik_rs
Участник

Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 30/09/14 |
2014-09-30 07:01:39 Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: В серверной подключили UPS APC (Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V SUA3000RMI2U) к стабилизаторам, т. к. напряжение в сети очень нестабильно, бывают большие скачки и провалы. Выходные характеристики стабилизатора совпадают со входными UPS (напряжение 220±5%, синусоида), но после непродолжительной работы UPS начинают непрерывно переключаться с сети на батарею и обратно (постоянно щелкают реле), хотя напряжение в сети в пределах нормы. При подключении UPS к нестабилизированной сети проблема исчезает. Разработчики стабилизаторов сказали, что их стабилизаторы производя регулировку ступенчато с шагом 18 вольт. Возможно система анализатора UPS-а определяет резкий провал напряжения (либо резкий скачек)на 18 вольт и ложно прогнозируя дальнейшее исчезновение(превышение) напряжения заранее переключает потребителя на АКБ. Когда нагрузка с сети снимается, напряжение поднимается и стабилизатор производит регулировку. Источник бесперебойного питания переводит потребителя на питание от сети, а при появлении нагрузки сеть проседает и весь цикл повторяется. В связи с эти вопрос действительно ли это предположение верно и если верно, то возможно ли предоставить нам соответствующие характеристики UPS (так как в паспорте и описании их нет) для подбора соответствующей серии стабилизаторов. В частности интересуют скорость реакции на возмущение сети , а так же условия при которых UPS переходит в режим питания от АКБ. Заранее спасибо! |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2014-10-01 01:57:50
| В вашем случае ИБП переходит на питание от батареи в момент разрыва синуса сети при срабатывании реле стабилизатора,кроме того ,при низкой жесткости сети процесс может входить в автоколебания,именно поэтому не рекомендуется использовать что либо между сетью и ИБП ИБП имеет втроенный стабилизатор ,поэтому никакие другие для этого не требуются,достаточно только настроитиь чуствительность и пороги через
ПО ИБП. |
|
Nik_rs
Участник

Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 30/09/14 |
2014-10-01 06:08:35
| Спасибо за разъяснения! Дело в том, что стабилизатор поставили из-за того, что в момента скачка напряжения несколько раз из строя выходили блоки питания на серверах, то есть ИБП не защищал от пробоя. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2014-10-01 23:44:19
| А настроить пороги переключения ИБП,выходное напряжение и чуствительность не пробовали?Ну либо надо было поставить on-line ИБП,там выходное вообще от входного никак не зависит. |
|
Nik_rs
Участник

Тем: 1 Сообщений: 2 На форуме с 30/09/14 |
2014-10-02 06:09:17
| Сейчас как раз этим занимаемся. |
|
metnik
Участник

Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2019-03-24 11:04:20
| Попал в эту же тему, и 5 лет не прошло... SUA3000I аналогично переключается при наличии полной батареи и нормальной сети на работу от АКБ и обратно. Процесс циклический, попытки перейти с АКБ в норм. режим длятся от долей до единиц секунд. Имеет место и при понижении сети, и при повышении, и даже при 220В на входе. Иногда останавливается в нормальном режиме и может довольно долго работать. Реле, вроде, в норме, залипших нет; щёлкают бодро. Если правильно разглядел, в измерительной цепи ОС по выходу трансформатор Т2 исправен, дальше без схемы неясно... Эта модель у меня в ремонте впервые, потому не могу понять причину этой неустойчивости. Кто имел опыт борьбы с такой неисправностью? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-26 14:42:46
| Поменяй seeprom. протерлись ячейки Umin и Umax |
|
metnik
Участник

Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2019-03-27 14:24:11
| Это ж не LM324 сменить... Если, конечно, точно в 93С56 проблема - то придётся. Однако, "торпеда и мимо пройти" может. Иные причины возможны? |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-27 16:47:25
| Непропаи на плате .Если проц в кроватке,можно нажать попробовать.
Как на период цикла влияет кнопка чувствительности? |
|
metnik
Участник

Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2019-03-27 17:38:52
| Процессор сидит мёртво, на пайке. Если дело в нарушении паянных соединений, то дело - дрянь (хрен отыщешь, тем более, что всё- SMD). А кнопку пока не трогал, попробую. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-27 18:24:58
| Я бы грешил на емкость на входе 2 ой ноги АЦП, но учитывая, что в мигание 6 ти центральных он не сваливается ,90 % даю за seeprpom/Тем более ее сдуть 6 сек. |
|
metnik
Участник

Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2019-03-28 09:22:17
| Дмитрий, всё, как всегда, от бардака. Железо приходит в виде голого чемодана без каких-либо описаний (и дискет). Модель, повторяю, незнакомая. А "у моей Мэри есть одна маленькая штучка..." ! Это упомянутая тобой кнопка Sensitivity. Откопал в облаке описание подобного ИБП: "Чувствительность по напряжению ИБП: обнаруживает искажения напряжения сети (такие как резкие и плавные подъемы и падения напряжения) и искажения, вызванные работой с недорогими генераторами, приводимыми топливными двигателями. Для защиты подсоединенного оборудования ИБП реагирует на искажения по умолчанию переходом к питанию от батарей. Там, где качество питания низкое, такой переход может происходить часто." Ни добавить, ни убавить! Ну, не нравится ему временами форма сетевой напруги, и всё тут! А кнопку кто-то из юзеров понажимал, озаботивши ИБП максимальным чувством. Я перевёл на минимум, всё успокоилось. Вопрос только, он это одно из трёх состояний кнопки помнит или опять может впасть в озабоченность? |
|
metnik
Участник

Тем: 23 Сообщений: 373 На форуме с 03/03/18 |
2019-03-28 09:27:49
| В общем, постулат "век живи, век учись" никто не отменял. А за подсказку с кнопкой - отдельное спасибо! |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-03-28 16:04:31
| Помнит, если seеprom держит. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.