Автор | Тема: Работа Smart-UPS 2200 и AP9631  |
otecnaroda
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 14/08/19 |
2019-08-14 17:18:41 Добрый день.
Есть ИБП APC Smart-UPS 2200, s/n: JS1038002272, и прошивкой 654.19.I. В него был установлен
модуль AP9617. В работе их связки не было проблем.
Затем решили заменить модуль на AP9631 с прошивкой v.6.7.2 выдает ошибку: "The local network
management interface-to-UPS communication not established" и соответственно не видит ИБП. В более
новом ИБП данная плата ведет себя нормально и соответственно она исправна. Контакты проверял.
Есть ли более новая прошивка на сам ИБП для возможности сопряжения ИБП и платы. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-08-14 17:37:17
| Они несовместимы на уровне протокола, более новый ИБП содержит декодер на STM32 для корректной работы с новой картой.
Надо посмотреть, возможно была прошивка под старые ИБП для этой карты, но я на 100% не уверен,что для смартов, обратная замена невозможна из-за наличия прорезей в планке крепления AP963X карт , поэтому AP961X физически установить нельзя. |
|
otecnaroda
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 14/08/19 |
2019-08-14 18:24:52
| По виду разъемы на AP9617 и на AP9631 абсолютно одинаковы и входят обе платы нормально. А вот про декодер не знал. Обидно будет. Специально искал AP9631 с датчиком температуры и влажности. Хотел еще датчик протечки туда вкорячить. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-08-14 20:44:41
| AP9618/19 Лучше посмотрите. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-08-14 21:07:00
| https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Firmware+-+Released&p_Doc_Ref=APC_SUMX_672&p_File_Name=apc_hw05_aos672_sumx672_bootmon108.exe
Для своей картыAP9631 попробуй эту. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-08-14 21:18:57
| UPS Network Management Card v6.7.2 Firmware for Smart-UPS & Galaxy 3500 with AP9630/31/35
По протоколу должно быть все ОК, а вот что именно из параметров будет видеться и как, надо пробовать. |
|
Осипов Павел
Участник

Тем: 16 Сообщений: 3277 На форуме с 13/09/02 |
2019-08-14 21:21:40
| Последняя прошивка для AP9617/18/19 для всех ИБП https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=PMAR-82BMH5_R0_EN.zip&p_Doc_Ref=APC_PMAR-82BMH5_EN |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-08-14 21:44:31
| American Power Conversion Network Management Card AOS v5.1.7
(c) Copyright 2010 All Rights Reserved Smart-UPS & Matrix-UPS APP v5.1.7
with AP9630/31/35
Вот такую нашел, работает)) |
|
otecnaroda
Участник

Тем: 1 Сообщений: 3 На форуме с 14/08/19 |
2019-08-15 10:28:30
| Спасибо за советы.
Касаемо установки AP9619, то он и так был установлен и на текущий момент снова там продолжает работать (в самом начале не ту модель указал АР9617) на последней прошивке. Его минус только в отсутствии поддержки SSL для отправки почты, но у меня все равно zabbix все мониторит, и возможность подключить только один датчик. У меня там стоит датчик температуры, а хотелось еще и влажность мерить (а его на АР9619 днем с огнем не сыщешь), да за одно подключить туда датчик протечки. Для этого и брался АР9631.
Сам АР9631 уже на прошивке v6.7.2 и при проверке на тысячниках вел себя хорошо. Попробую даунгрейдить до AOS v5.1.7 и посмотреть что получится. |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-08-15 18:53:40
| Cмысл AOS доунгрейдить? За связь с конкретными типами ИБП отвечает пользовательская часть, операционка и загрузчик могут быть такми же.
Либо Вы обьяснить не можете, либо я проблемы не понимаю.
sumx672 отвечает именно за протокол , |
|
Chevyuser
Участник

Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2019-08-15 18:54:20
| Но не номер, аименно под какой тип заточена.sumx- в данном случае. |
|
|