АвторТема:  Smart UPS 3000XLM Гудит при переходе на АКБ
mosfetx
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 17/09/15
2015-09-26 14:38:39
При работе от АКБ Сильный гул, вибрация, завышенное потребление. Отключал по одному трансформатору от стабилизатора 220 не помогает. Видемо преоброзование на полевиках (второй преоброзователь) дает мусор. Кто сталкивался?
mosfetx
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 17/09/15
2015-09-26 15:15:30
Нашёл, контакты реле залипли.