АвторТема:  Symmetra LX 16kVA SYAF16KRMI Нет связи с SYMIM5
flash_wdc
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 13/07/16
2016-07-14 13:44:10
Не корректно выдавались данные на PowerView, по вебу и по телнету и Заказчик заменил самостоятельно оба SYMIM5. Теперь имеем ситуацию: После включения автомата System Enable и Input Circuit Breaker УПС запускается и на экране PowerView высвечивается сообщение «PowerViewRM Ver: 0013.600 РУССКИЙ ПОДОЖДИТЕ….» и висит.. По ESC попадаешь в меню, но в нем нет данных УПС.. Пишет, что нет связи с УПС.. Сам УПС работает.. Но напряжение на нагрузку сразу не подает.. С включенной входной сетью и от батареек подает только после включения и выключения MAINTENANCE BYPASS.. При этом дисплей ни каких параметров работы УПС не отражает.. Холодный старт с кнопки на SYMIM5 работает, но опять таки на дисплее параметры работы УПС не доступны. Меняли несколько процессорных плат SYMIM5, силовых блоков SYPM4KI и батарейных блоков SYBT5 и "кросс" платы 0J-0P7455C и 0J-0P7456C.. Ситуация не меняется. Я так понимаю, Заказчик вынул проц. блоки SYMIM5 одновременно и потерялась конфигурация.. Но вот как ее восстановить?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2016-07-20 01:21:50
У меня подозрение,что панель не от этой симметрыили прошита не так,,какой ноиер на бирке со штрихкодом ?
flash_wdc
Участник


Тем: 1
Сообщений: 1
На форуме с 13/07/16
2016-07-20 12:10:21
В итоге оказался всего лишь глючный SYAFSU15
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям