Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Калибровка силовых модулей Symmetra после ремонта
weary
Участник


Тем: 1
Сообщений: 38
На форуме с 28/03/13
2017-06-03 18:22:43
Здрасьте всем.
Прочитав кучу сообщений форума часто встречал высказывания о необходимости калибровки .....
Не важно что это за силовые - RM / LX / PX1 / PX2 ....
Всегда считал, что калибровки нет как таковой. Просто нет. Вопрос точности измерений решается
применением соответствующих резисторов в делителях (не помню что там с точностью 0,5% или
1%).
Кто знает правду?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-06-07 15:45:43
Точность номиналов связана с повторяемостью материальной части, в плане схожести калибровочных констант, то есть использования констант от физически другой материальной части, однако при производстве калибровка производится , поэтому при ремонте, это в каждом случае индивидуально, зависит от глубины ремонта.)
По русски, если измеряемый параметр в допуске, указанным в SM ,то доолнительная калибровка не требуется.
weary
Участник


Тем: 1
Сообщений: 38
На форуме с 28/03/13
2017-06-07 22:14:15
То есть, содержимое ЕЕПРОМов от разных модулей должны отличаться (калибровочными константами)?
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2017-06-08 17:09:01
Да, seeprom от разных модулей отличаются.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям