2010-09-01 15:04:02Здравствуйте спецы!
Имею дивайс Smart-Ups 1000. Уже пару месяцев он сообщает о необходимости смена батареи, но из-за отсутствия средств замену пришлось отложить.
На одном из форумов вычитал инфу, что якобы если на бесперебойниках APC быстро не менять(в течение 2 недель) старую батарею то происходит смена установленных констант в дивайсе на какие-то неверные значения, что впоследствии приводит к быстрому выходу из строя новых свежекупленных батарей. Так ли это?
И как можно сменить эти константы и на что еще они влияют, если они есть?
Smart
Участник
Тем: 0 Сообщений: 1750 На форуме с 25/11/03
2010-09-01 16:10:01
Все может быть. это частый вопрос. Ставим штатную, заряжаем, проверяем Runtime через программу, индикацию ИБП. Если все ок, то и работаем. Нет, сделать разряд ИБП на некритичную нагрузку 40% без интерфейсного кабеля. Если Runtime окажется после этого снова 0...1,2,3 мин, то нужно обратиться в СЦ