Раздел: Техническая поддержка - ИБП


АвторТема:  Как настроить включение Smart-UPS SMT2200 после восстановления питания без PCBE?
UserSMT2200
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 13/02/18
2018-11-28 18:50:44
Как настроить автоматическое включение Smart-UPS SMT2200 после восстановления питания без PCBE?

Как настроить автоматическое включение Smart-UPS SMT2200 без PCBE после восстановления питания от сети переменного тока?
Где для Main Outlet опция «Включить группу розетки автоматически при возврате питания от сети переменного тока»?
На самом ИБП есть только такие опции для конфигурации Main Outlet: Turn On Delay, Turn Off Delay, Reboot Duration, Minimum Return Time. Но они не влияют на автоматическое включение ИБП.

Под управлением PCBE, когда сервер включен, выключение ИБП при прерывании питания и автоматическое включение ИБП при восстановлении питания проходит без проблем.

В настоящий момент, когда сервер и PCBE не запущены, с потерей питания от сети переменного тока, ИБП отключается (Main Outlet и Group 1) в соответствии с настройками Load Shed on Battery. Когда питание восстанавливается, ИБП не включается автоматически.

Любая помощь будет принята с благодарностью.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2018-11-28 21:31:43
Может здесь. Расширенные меню ---> Управление ?

https://www.apc.com/salestools/SCON-7NBSEM/SCON-7NBSEM_R9_RU.pdf
UserSMT2200
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 13/02/18
2018-11-28 23:32:35
Пробовал. Задавал разные значения. Только управляемые розетки реагируют на изменение настроек и включаются автоматически при задании условий. Основные розетки после отключения не включаются.
Т.е. если после отключения электроэнергии выключились обе группы розеток основные и управляемые (заданием настроек Load Shed on Battery/Сброс нагрузки на батарею) и потух экран ИБП, при возобновлении подачи электроэнергии ИБП автоматически не включается, пока не включишь его вручную кнопкой запуска на передней панели ИБП.
Неужели такой функции от PCBE, как переход в режим ожидания или сон, без разряда батареи (когда индикаторы на передней панели ИБП последовательно мигают), после отключения электроэнергии, в автономном режиме данный ИБП Smart-UPS SMT2200 не поддерживает?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2018-11-29 12:22:48
Какое то противоречие. "..управляемые розетки реагируют на изменение настроек и включаются автоматически при задании условий...", и "...при возобновлении подачи электроэнергии ИБП автоматически не включается..." И вопрос, а с помощью PCBE удается перевести SMT2200I в спящий режим?
UserSMT2200
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 13/02/18
2018-11-29 15:25:41
И вопрос, а с помощью PCBE удается перевести SMT2200I в спящий режим?

Да конечно, когда включен сервер и запущена служба PCBE, после отключения электроэнергии, PCBE завершает работу сервера и переводит ИБП в спящий режим (индикаторы на передней панели ИБП последовательно мигают) и батарея не разряжается! При возобновлении подачи электроэнергии ИБП включается (обе группы розеток) и запускается сервер.
В автономном режиме без запущенного сервера и соответственно службы PCBE, если не задать выключение ИБП заданием настроек Load Shed on Battery/Сброс нагрузки на батарею с панели управления, ИБП переходит в режим Работа от батареи, т.е. не переходит в спящий режим, батарея постепенно разряжается до порогового значения пока нет электричества (при достижении порога разряда должен выключиться, если я правильно понял) и после возобновления подачи элетктроэнергии ИБП переходит в обычный режим работы и начинает дозаряжать батарею до 100%.
Если же задать с панели управления ИБП выключение обоих групп розеток через опцию "Load Shed on Battery/Сброс нагрузки на батарею" чтобы не разряжалась батарея, то ИБП по прошествии заданного времени в Load Shed on Battery отключает последовательно обе группы розеток и полностью выключается (все индикаторы на панели управления и экран гаснут). Но после возобновления подачи электропитания ИБП не включается автоматически, пока не нажать кнопку включения ИБП.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2018-11-29 16:19:01
Тогда вопрос: Есть два значения "Сброс нагрузки на батарею" и "Сброс нагрузки по времени автономной работы". Вы используете "Сброс нагрузки на батарею". Может быть нужно использовать "Сброс нагрузки по времени автономной работы"?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2018-11-29 16:22:42
И еще вопрос, как настроено "Задержка включения"?
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2018-11-29 16:34:32
И еще вопрос: После выключения ИБП по опции "Load Shed on Battery/Сброс нагрузки на батарею", через какое время вы подаете напряжение на вход?
UserSMT2200
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 13/02/18
2018-11-29 19:24:17
Использовал Сброс нагрузки на батарею. Попробую Сброс нагрузки по времени автономной работы..

Задержка включения по умолчанию - 0 секунд. Она влияет на включение кнопкой с ИБП. Проверял.

После полного выключения ИБП по опции "Load Shed on Battery/Сброс нагрузки на батарею", напряжение на вход подаю через несколько минут.
Осипов Павел
Участник


Тем: 16
Сообщений: 3277
На форуме с 13/09/02
2018-11-29 21:43:44
"После полного выключения ИБП по опции "Load Shed on Battery/Сброс нагрузки на батарею", напряжение на вход подаю через несколько минут." Попробуйте подождать минут 10-15.
UserSMT2200
Участник


Тем: 2
Сообщений: 6
На форуме с 13/02/18
2018-11-30 23:21:11
Попробую. Отпишусь по результатам.
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.