2011-08-05 12:02:11Есть SUA3000RMXLI3U с двумя батарейными блоками SUA48RMXLBP3U, для полной замены аккумуляторов требуется 5 картриджей, но в наличии есть только 4, пятый будет только через месяц, можно ли поменять аккумуляторы только в батарейных блоках, а в самом ups заменить позднее ? или это нежелательно?
Ну в целом нежелательно,но ничего страшного нет,может незначительно сократиться время резервирования при нагрузках близких к максимальной ,ну и срок службы батарей.