АвторТема:  Present - The local network management interface-to-UPS communication not established.
multiplex
Участник


Тем: 3
Сообщений: 1
На форуме с 24/03/15
2015-03-24 11:58:55
После обновления двух плат UPS Network Management Card 2 (AP9630) , на одной плате все хорошо, на второй : 1 Critical Alarm Present - The local network management interface-to-UPS communication not established. Обновлял программой с сайта Network Management Card v6.2.1 complete firmware executable for Smart-UPS with AP9630/31. Что делать ? УПС выключить не могу, много нужного висит.
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2015-03-24 13:44:39
Ну от вас информации никакой.Прошивка привязана к модели ИБП.Поэтому если модели ИБП разные и результат может быть таким.Если к ИБП подключены какие либо кабели ,USB или СОМ ,то аналогично.Если все одинаково и ничего более не подключено,переткните аккуратно карту или перезалейте софт еще раз.
multiplex
Участник


Тем: 3
Сообщений: 1
На форуме с 24/03/15
2015-03-25 04:23:43
Модели и ИБП и сетевых карт идентичные, но вы правы в один ИБП был включен шнурок COM порту. спс. Можно закрывать