Раздел: Cервис


АвторТема:  ИБП BK650MI
makc
Гость
2008-09-08 14:38:41
При включении ИБП сразу подается непрерывный сигнал,от чего это может быть?
андрейка3
Участник


Тем: 5
Сообщений: 2427
На форуме с 25/09/07
2008-09-09 00:40:59
Возможно Ваш больной не видит сеть.Проверте предохранитель 0,125А номера не помню, рядом с трансом.Проверте сопротивление сетевой обмотки транса, должно быть 390 - 410 ОМ, если меньше транс менять или перематывать. проверте напряжение вторичной обмотки 16-17 V, диоды моста,стабилизатор 7815.Возможно причина в этом.
TimH
Участник


Тем: 6
Сообщений: 1410
На форуме с 14/05/02
2008-09-09 12:26:43
Если плата 640-0214 то: предохранитель 0,125А -F3, обмотки транса T1