Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с заменой вентилятора наружного блока Кондиционера InRow
RD, 300mm, Air Cooled, 220-240V, 50Hz ACRD101, сервис APC дал парт-номер WM110639, согласно
сайту APC это просто лопасти вентилятора, а нам нужен или двигатель отдельного вентилятора
наружного блока или узел в сборе, подскажите правильный парт-номер пожалуйста!
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-02-13 17:15:19
Я их просто перебираю обычно, внутренние и внешние)))Неужели сгорела обмотка? Смысл при цене 1300 usd есть.
По вашему номеру это Fan 400/3/50 Condenser - Spare Part
Вроде как моторчик с фэном.
a4993900307
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 13/02/18
2018-02-15 13:44:43
Спасибо за ответ! Он при запуске наружного блока начинает греметь и сразу выбивает предохранитель
Chevyuser
Участник


Тем: 11
Сообщений: 14098
На форуме с 24/02/10
2018-02-15 17:45:20
Крепление крыльчатки ,кожуха или подшипники надо смотреть.
a4993900307
Участник


Тем: 1
Сообщений: 2
На форуме с 13/02/18
2018-02-16 10:48:53
Спасибо за помощь!)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.



Разделы форума    Задать вопрос    Поиск    Регистрация    Личные данные    Авторизация



Наши специалисты с удовольствием помогут вам в подборе оборудования.
Я согласен на обработку моих персональных данных согласно этим условиям