Автор | Тема: Ремонт APC Back-UPS ES 700 |
Олег
Гость
|
2008-03-18 14:19:20 APC Back-UPS ES 700 сгорел, синим пламенем, при отключении напряжения. Сгорели два элемента с маркировкой NH07AD 75229P в корпусе ТО220 установленные рядом с разъемом J8. Необходима информация по элементам, т.к. данных по этим компонентах нет нигде. Наша организация занимается проектированием электроники, так что отремонтируем сами. |
|
st72f63
Гость
|
|
Олег
Гость
|
2008-03-18 14:55:03
| Благодарю, надеюсь он. |
|
VNVA
Участник
Тем: 2 Сообщений: 9 На форуме с 03/09/08 |
2008-09-03 11:52:39
| Доброго всем дня!
У меня абсолютно аналогичная ситуация, в связи с этим есть вопросы, на которые хотелось бы получить ответы:
1. Решит ли эту проблему с UPS замена этих двух элементов (75229P)?
2. Что могло быть причиной ихнего "вылета" (в данный момент при работе от батереи они быстро и сильно нагреваются)?
3. Где и как их можна приобрести?
Есть ли у этих елементов аналоги и какие?
Очень надеюсь на Вашу помощь и заранее за нее благодарен. |
|
SVrjessen
Команда APC
Тем: 0 Сообщений: 192 На форуме с 12/02/08 |
2008-09-03 12:37:20
| Рекомендую Вам обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр.
Контактную информацию об авторизованных сервисных центрах Вы можете получить воспользовавшись ссылкой:
ссылка |
|
VNVA
Гость
|
2008-09-03 16:28:30
| Если других ответов нет, - это очень плохо!
И все же, что могло быть причиной этой поломки? Могли ли действия пользователя (и какие конкретно) быть причиной этой поломки? |
|
Bandik
Гость
|
2009-01-26 14:42:00
| Уменя тоже сгорел только 1H05sp Ниже 75229p Че за хрень найти негде не могу. Беспорядок!!!!!!!!!!! |
|
Pincher
Гость
|
2010-02-18 14:17:37
| У меня также сгорел, причина была в том, что нельзя подключать к ней устройства где есть электромоторы |
|
андрейка3
Участник
Тем: 5 Сообщений: 2427 На форуме с 25/09/07 |
2010-02-19 00:03:31
| Pincher ! Перед тем , как подключать электромотор к ЛЮБОМУ (а не только ..К НЕЙ,,,) UPS - у Поинтересуйтесь стартовыми токами двигателя , которые могу быть раз в шесть больше рабочих токов и уж потом пеняйте на UPS . |
|
Chevyuser
Участник
Тем: 11 Сообщений: 14098 На форуме с 24/02/10 |
2010-02-24 03:18:28
| Ну согласно Вашей теории замыкание на выходе приведет к порчи UPS!Ну и что это за говно такое,а не фирменное изделие?
Тут думаю дело не в токах,а именно в крест факторе,а именно соотношении активных и реактивных токов,именно по этой причине емкостная нагрузка или индуктивная (мотор)может привести в выходу из строя.
Суть такова,ток потребляемый от батареи не велик,но во вторичной цепи токи значительно превосходят номинальные при низком напряжении или вблизи перехода через 0-ль,что не вызывая срабатывания защиты привоят к порче UPS. |
|
|
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять сообщения.
Войдите под своим логином и паролем или Зарегистрируйтесь.
|